Mise à la terre
Bonjour
J'aimerais savoir où est la mise à la terre sur un Challenger Vany 02 Prestige 2007.
En vous remerciant à l'avance et au plaisir
Murray
J'aimerais savoir où est la mise à la terre sur un Challenger Vany 02 Prestige 2007.
En vous remerciant à l'avance et au plaisir
Murray
- jalibo27
- grand routard
- Messages : 7849
- Inscription : mar. 20 janv., 2009 10:50
- prénom : james
- votre campingcar : Benimar Aristéo 640
- Ville : le Neubourg
- Localisation : Normandie Eure
Re: Mise à la terre
Bonjour
Que veux tu dire par mise à la terre ?
La mise à la terre d'un CC se fait quand il est raccordé au secteur .
cordialement JLB
Que veux tu dire par mise à la terre ?
La mise à la terre d'un CC se fait quand il est raccordé au secteur .
cordialement JLB
la connerie n'est pas 'imposable: c'est heureux, j'en connais certains qui seraient ruinés
mes photos
mes photos
-
- Messages : 4
- Inscription : mar. 21 mars, 2017 18:02
- votre campingcar : Challenger Vany 2007
Re: Mise à la terre
Bonjour
J'ai un problème de perte de charge quand je pars le chauffage ou certaines lumières et je crois que j'ai un court-circuit dans mon système 12V, qui devrait avoir une mise à la terre. Est-ce que je me trompe? Ou dois-je cherch et ailleurs?
Au plaisir et mer ci de la réponse rapide
Murray
J'ai un problème de perte de charge quand je pars le chauffage ou certaines lumières et je crois que j'ai un court-circuit dans mon système 12V, qui devrait avoir une mise à la terre. Est-ce que je me trompe? Ou dois-je cherch et ailleurs?
Au plaisir et mer ci de la réponse rapide
Murray
-
- Messages : 4
- Inscription : mar. 21 mars, 2017 18:02
- votre campingcar : Challenger Vany 2007
Re: Mise à la terre
Bonjour
Je dois parler de la masse 12V. Je suis québécois et les termes sont un peu différents.
Au plaisir
Murray
Je dois parler de la masse 12V. Je suis québécois et les termes sont un peu différents.
Au plaisir
Murray
Re: Mise à la terre
bonjour
tu as je pense une mauvaise masse ou un moins avec un faux contact vu que tu parles de perte de charge = un fonctionnement avec moins de 12v
c'est du moins ce que je comprend
tu as je pense une mauvaise masse ou un moins avec un faux contact vu que tu parles de perte de charge = un fonctionnement avec moins de 12v
c'est du moins ce que je comprend
- Offtaps
- grand routard
- Messages : 1647
- Inscription : lun. 24 oct., 2016 11:46
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Autostar I730LC Elite
- Ville : Montpellier(FR)/Sarh(TD)
Re: Mise à la terre
Bonjour,
Cette légende urbaine vient du monde nautique à cause de la corrosion galvanique. C'est contré avec un transformateur d'isolement.
C'est pourtant le contraire qui est écrit dans la norme. Même la canalisation gaz doit être relié à la liaison équipotentielle (terre+châssis)
Cette légende urbaine vient du monde nautique à cause de la corrosion galvanique. C'est contré avec un transformateur d'isolement.
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert..
- Offtaps
- grand routard
- Messages : 1647
- Inscription : lun. 24 oct., 2016 11:46
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Autostar I730LC Elite
- Ville : Montpellier(FR)/Sarh(TD)
Re: Mise à la terre
re,
Dalton, je n'ai pas envie de partir dans de longs échanges. La norme est ce qu'elle est.
Supposons que le châssis ne soit pas relié. En cas de défaut, par exemple un conducteur de 220V s'est usé avec les vibrations et touche la carrosserie. Que se passe t'il ? rien jusqu’à ce que quelqu'un touche la carrosserie. Alors que si le châssis est relié, le différentiel saute et protège.
Le principal étant de protéger les occupants, pas le matériel n'est-ce pas ?
Pour les éléments électriques, il faut se raisonner en potentiel et non en courant. Les hélico des lignard HT sont à plusieurs dizaines de kV en intervention sous tension mais continuent de voler...
Dalton, je n'ai pas envie de partir dans de longs échanges. La norme est ce qu'elle est.
Supposons que le châssis ne soit pas relié. En cas de défaut, par exemple un conducteur de 220V s'est usé avec les vibrations et touche la carrosserie. Que se passe t'il ? rien jusqu’à ce que quelqu'un touche la carrosserie. Alors que si le châssis est relié, le différentiel saute et protège.
Le principal étant de protéger les occupants, pas le matériel n'est-ce pas ?
Pour les éléments électriques, il faut se raisonner en potentiel et non en courant. Les hélico des lignard HT sont à plusieurs dizaines de kV en intervention sous tension mais continuent de voler...
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert..
- petugue83
- Site Admin
- Messages : 11761
- Inscription : dim. 03 févr., 2008 8:33
- prénom : Jean-Pierre
- votre campingcar : fini
- Ville : Six-Fours les Plages
- Localisation : Six-Fours Basvar
Re: Mise à la terre
Re
Ça c'est facile, il suffit de tester entre le châssis du CC et la borne terre de la prise 220 v pour voir s'il y a continuité, et ça sur plusieurs CC
Ce soir, pas envie, mais peut être demain !!
Mais de toute façon, la terre se fera dans tous les cas par le conducteur de branchement 220 et la prise de raccordement
J'ai jamais vu un CC installer une prise de terre indépendante !!
Si la situation vous semble désespérée, pensez aux homards qui étaient dans le vivier du restaurant du Titanic !!!
"Bien sur que je peux admettre que j'ai tort....
Enfin, j'imagine, vu que c'est encore jamais arrivé !!!"
"Bien sur que je peux admettre que j'ai tort....
Enfin, j'imagine, vu que c'est encore jamais arrivé !!!"
- Offtaps
- grand routard
- Messages : 1647
- Inscription : lun. 24 oct., 2016 11:46
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Autostar I730LC Elite
- Ville : Montpellier(FR)/Sarh(TD)
Re: Mise à la terre
re (mauvais conducteur)
Le bouquin AFNOR détaille l'installation en 12V, pour le 220V il indique juste qu'il faut respecter la CEI 60364 7 708 mais cette norme parle plutôt de la fourniture du 220 par les campings.
La norme 220V des véhicules de loisirs habitables est la CEI 60364 7 721
Le bouquin AFNOR détaille l'installation en 12V, pour le 220V il indique juste qu'il faut respecter la CEI 60364 7 708 mais cette norme parle plutôt de la fourniture du 220 par les campings.
La norme 220V des véhicules de loisirs habitables est la CEI 60364 7 721
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert..
- guy83
- grand routard
- Messages : 800
- Inscription : dim. 28 déc., 2008 18:12
- votre campingcar : CHAUSSON FLASH 02
- Localisation : LA SEYNE SUR MER 83
Re: Mise à la terre
Bonsoir a toutes et a tous
Pour faire court, la mise a la terre du 220 V ne doit jamais être en contact avec une quelconque partie du châssis du véhicule, sinon dite adieu aux
équipements 12 Volts.
Je pense que la tournure de la phrase est explicite.
A +
Pour faire court, la mise a la terre du 220 V ne doit jamais être en contact avec une quelconque partie du châssis du véhicule, sinon dite adieu aux
équipements 12 Volts.
Je pense que la tournure de la phrase est explicite.
A +
BOYCOTTONS CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre notre liberté de stationnement
- Offtaps
- grand routard
- Messages : 1647
- Inscription : lun. 24 oct., 2016 11:46
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Autostar I730LC Elite
- Ville : Montpellier(FR)/Sarh(TD)
Re: Mise à la terre
Re,
Et non Guy ! La phrase est explicite mais fausse. Il faut une liaison équipotentielle entre les éléments metallique du CC reliée au conducteur de protection.
Les appareils 12V ne risquent rien.
Cette idée (fausse) a vraiment la vie dure
Et non Guy ! La phrase est explicite mais fausse. Il faut une liaison équipotentielle entre les éléments metallique du CC reliée au conducteur de protection.
Les appareils 12V ne risquent rien.
Cette idée (fausse) a vraiment la vie dure
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert..
- Autostar81
- grand routard
- Messages : 1267
- Inscription : mar. 30 déc., 2008 21:57
- prénom : wxc
- votre campingcar : Autostar I 730 LCA Passion
- Ville : yzq
- Localisation : 81
Re: Mise à la terre
Bjr DolceMobile,
Avez-vs trouvé la réponse à votre question ?
Si non, quels sont les pb que vs rencontrez ou est-ce que vs posez la question pour installer un nouvel équipement ?
Bonne journée
Avez-vs trouvé la réponse à votre question ?
Si non, quels sont les pb que vs rencontrez ou est-ce que vs posez la question pour installer un nouvel équipement ?
Bonne journée
En Autostar ...je roule peinard !
-
- confirmé
- Messages : 38
- Inscription : mar. 16 sept., 2008 15:04
- votre campingcar : fourgon FIAT
- Ville : laxou
- Localisation : lorraine
Re: Mise à la terre
Bonsoir PETUGUE83,
J'aménage mon nouveau fourgon et j’installe le circuit 220V.
Avez-vous testé entre le châssis du CC et la borne terre de la prise 220 v pour voir s'il y a continuité?
Je souhaite passer mon fourgon aux Mines
Merci
Bonne soirée
- Offtaps
- grand routard
- Messages : 1647
- Inscription : lun. 24 oct., 2016 11:46
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Autostar I730LC Elite
- Ville : Montpellier(FR)/Sarh(TD)
Re: Mise à la terre
Bonsoir,
J'ai depuis acheté la norme NF S56-201 chez Afnor.org pour en avoir le cœur net...
Il faut bien relier les parties métallique de la structure au conducteur de protection.
En cas de source autonome (onduleur, groupe) on parle alors de "terre fonctionnelle de sécurité"
J'ai depuis acheté la norme NF S56-201 chez Afnor.org pour en avoir le cœur net...
Il faut bien relier les parties métallique de la structure au conducteur de protection.
En cas de source autonome (onduleur, groupe) on parle alors de "terre fonctionnelle de sécurité"
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert..
-
- confirmé
- Messages : 38
- Inscription : mar. 16 sept., 2008 15:04
- votre campingcar : fourgon FIAT
- Ville : laxou
- Localisation : lorraine
Re: Mise à la terre
Merci Offtaps,
je vais donc relier le fil jaune/vert de l'entrée secteur 220V au bornier de mes masses au niveau de mon tableau central.
Merci encore
Bonne fin de semaine
je vais donc relier le fil jaune/vert de l'entrée secteur 220V au bornier de mes masses au niveau de mon tableau central.
Merci encore
Bonne fin de semaine