Bonjour,
A mon avis, quel que soit le montage adopté, ce n'est pas bon du tout....du moins si j'interprète convenablement ce que dit le manuel du BlueSolar 100/50 (pages 7 ) que tu possèdes. Je le cite :
Batterie de 24V et panneaux polycristallins ou monocristallins
● Nombre minimal de cellules en série : 72 (2 panneaux de 12 V en série ou 1 panneau de 24 V).
● Maximum : 144 cellules.
Remarque : à basse température, la tension de circuit ouvert d'un champ de panneaux photovoltaïques de 144 cellules peut dépasser 100 V en fonction des conditions locales et des spécifications des cellules. Dans ce cas, le nombre de cellules en série doit être réduit.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Le document "datasheet" du Blue Solar 100/50 dit que ce régulateur peut traiter jusqu'à 1400W de puissance. Or si le nombre maximum de cellules ne peut dépasser 144, comment atteindre 1400W? Victron fabrique des PS de 72 cellules qui plafonnent à 300W !!!
Or, la tension de circuit ouvert d'un 300W est de 45.5V. Donc, 2 PS 24V de 300W en série peuvent atteindre facilement la limite des 100V admissibles par le BlueSolar 100/50.
De même, 600W de puissance vont donner autour de 45A sous une tension de 13.5V
https://www.victronenergy.fr/solar-char ... 30#manuals
Comment le comprenez vous?
Merci pour vos réponses.
cordialement