Bonjour,
Reprends mes messages et notamment celui du 19 à 20h09 et relis le attentivement car il donne les réponses à ce que tu dis. Je te rappelle qu'avec le Victron tu peux monter jusqu'à 440W de PS en série sans dépasser les 15A. Tu perdras 25W de ton PS de 100W. Tu auras donc 75 x 3= 225W...loin des 440W et des 15A. En sortie du régulateur, tu auras le maximum de 15A puisque l'excédent (autour de 1A au plus) sera éliminé par le Victron.
Quant à la section des fils, je t'ai aussi déjà répondu : pour 4A que pourraient produire 225W de PS sous une tension de 54V (18 x 3), du 2.5mm² c'est bon tu peux conserver la ligne qui va des PS au régulateur. A la limite tu la rallonges si tu dois modifier l'emplacement du régulateur.(fort conseil).
Tu as un plan de montage dans mon message du 18.
Cordialement