Page 1 sur 1

Truma S 3002 k en sécurité

Publié : sam. 24 nov., 2012 10:54
par rover17
A tous bonjour :h

J'ai mon chauffage Truma S 3002 k qui se met en sécurité , confirmé par la diode rouge , donc pas de piezzo pour allumer .

Si je débranche le boitier électronique de gestion (sans piles) , la sécurité s'éteint , le piezzo revient , le chauffage fonctionne impec mais ...

...quand je l'éteins , le tic tic continue ainsi que le ventilo , pendant une trentaine de secondes , et illico la sécurité se renclenche :-(

J'ai parcouru les sujets truma , je soupçonne le thermo couple qui ne donnerait plus l'info d'extinction au boitier , qu'en pensez-vous ?

D'autres part , comment y avoir accès , faut-il sortir tout le chauffage ???

D'avance merci :h

Re: Truma S 3002 k en sécurité

Publié : sam. 24 nov., 2012 12:40
par boubou44
bonjour rover 17, pas le même truma mais sécurité qui se déclenchait au bout de qqs secondes apres la mise en marche cause découverte : filtre du détendeur encrassé laissant passé assez de gaz pour la cuisine, mais pas pour alimenter le truma(combi 3402). au démontage du détendeur,de l'huile en est sorti,un bon coup de soufflette dans le circuit et ça marche! bon courage! :up

Re: Truma S 3002 k en sécurité

Publié : sam. 24 nov., 2012 12:49
par rover17
Bonjour boubou , pour sortir ce filtre , faut-il démonter tout le chauffage ? Sur le mien , pas vu d'accès au brûleur pour le moment :-(

:h

Re: Truma S 3002 k en sécurité

Publié : sam. 24 nov., 2012 12:58
par boubou44
je veux parler du petit filtre à l’entrée du détendeur des bouteilles de gaz c'est un petit disque grillagé qui se colmate facilement lorsque le gaz n'est pas propre je l'ai soufflé à l'air car je ne pense pas qu'il soit demontable.