Page 1 sur 1

Juste un renseignement

Publié : lun. 07 mars, 2022 17:29
par Patoche76
Bonjour a tous , voilà je viens d'acheter un panneau solaire de 200wperc de marque vechline il est precablé en 2x2,5sur une longueur de 5m.quand je parcours tout les sites sur le sujet tout le monde que c'est trop faible sur une telle longueur alors pourquoi les fabricants sont autorisés à mettre se genre de câble? Je pense couper ce fil a 50cm et mettre un câble de 6mm en rallonge avec 2 mc4 jusqu'au régulateur a environ 4 m ,en Espérant pouvoir mettre le 2,5 mm dedans en conservant l'étanchéité,je ne peux pas partir directement de la boîte sous le panneau tout est pris dans un gel. A votre avis bonne ou mauvaise idee

Re: Juste un renseignement

Publié : lun. 07 mars, 2022 18:38
par Autostar81
Bsr à toutes et tous

@Patoche76 : c’est exactement ce que je vais faire sur deux panneaux de 170 Wc que je vais monter en série. En fait, je vais raccourcir "au minimum" les câbles existants de sorte a avoir le moins possible de longueur de faible section.
L’idéal aurait été de repartir de la boîte de jonction mais si elle est blindée de gel ça me parait difficile !

D’autres collègues auront peut-être d’autres avis :s

Envoyé depuis le smartphone

Re: Juste un renseignement

Publié : lun. 07 mars, 2022 20:42
par danielfauquet
Patoche76 a écrit : lun. 07 mars, 2022 17:29 Bonjour a tous , voilà je viens d'acheter un panneau solaire de 200wperc de marque vechline il est precablé en 2x2,5sur une longueur de 5m.quand je parcours tout les sites sur le sujet tout le monde que c'est trop faible sur une telle longueur alors pourquoi les fabricants sont autorisés à mettre se genre de câble? Je pense couper ce fil a 50cm et mettre un câble de 6mm en rallonge avec 2 mc4 jusqu'au régulateur a environ 4 m ,en Espérant pouvoir mettre le 2,5 mm dedans en conservant l'étanchéité,je ne peux pas partir directement de la boîte sous le panneau tout est pris dans un gel. A votre avis bonne ou mauvaise idee
Bonsoir,

Est-ce un panneau 12V ou 24V ?
Si c'est un 24V, le câble en 2.5 suffit.

Cordialement

Daniel

Re: Juste un renseignement

Publié : lun. 07 mars, 2022 21:05
par Patoche76
Daniel ,alors je viens d'aller voir c'est écrit "tension en circuit ouvert 24v" du coup est ce que je peux le brancher sur un régulateur victron 75 15 et c'est lui qui transformera le 24 en 12 c'est ça ?? Et du coup je peux laisser câbler en 2,5 sur 5 m

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 6:44
par danielfauquet
Patoche76 a écrit : lun. 07 mars, 2022 21:05 Daniel ,alors je viens d'aller voir c'est écrit "tension en circuit ouvert 24v" du coup est ce que je peux le brancher sur un régulateur victron 75 15 et c'est lui qui transformera le 24 en 12 c'est ça ?? Et du coup je peux laisser câbler en 2,5 sur 5 m
Bonjour,

Alors non, justement 24V en circuit ouvert, c'est un panneau dit "12V". Donc en effet 2.5 mm2 c'est peu. Il est préférable de mettre plus gros.

Cordialement

Daniel

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 10:06
par Artifex
Bonjour, d'après ma recherche ce panneau est bien de 24 volt. Donc possible de laissé les câbles comme vendu. Et l'application du régulateur 75/15.
Attention de branché la batterie en premier, ce qui régulera le voltage de sortie. Mais il est grandement recommandé l'achat du moniteur avec, celui ci gardant la mémoire du régulateur. (sinon possibilité de voir passé en 24 volt, situation m'étant arrivé)

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 10:47
par danielfauquet
Artifex a écrit : mar. 08 mars, 2022 10:06 Bonjour, d'après ma recherche ce panneau est bien de 24 volt. Donc possible de laissé les câbles comme vendu. Et l'application du régulateur 75/15.
Attention de branché la batterie en premier, ce qui régulera le voltage de sortie. Mais il est grandement recommandé l'achat du moniteur avec, celui ci gardant la mémoire du régulateur. (sinon possibilité de voir passé en 24 volt, situation m'étant arrivé)
Re

Un panneau dit "24V" ne peut pas faire 24V en circuit ouvert, sinon comment pourrait-il charger une batterie 24V, qu'il faut pouvoir charger à plus de 28V, avec en plus les chutes dans le régulateur et les câbles ?

Un panneau dit "12V" fait souvent autour de 22V en circuit ouvert. 24V en circuit ouvert est plus élevé que la moyenne mais ce serait très insuffisant pour un panneau "24V" qui devrait faire entre 40V et 50V
en circuit ouvert.

Cordialement

Daniel

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 10:57
par Malcolmbass
Bonjour,

Ça serait bien de donner la référence du panneau...
Sur le site vechline, le 200W PERC donne une tension de 34,4V en circuit ouvert.
https://www.vechline.fr/fr/modules-sola ... e_maxi-200

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 12:36
par Patoche76
Bonjour et merci de vos réponses la je suis au boulot et prend l'étiquette du panneau en photo ce soir et j'essaierai de la poster ici car là je suis un peu paumé.bonne journée

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 16:39
par Autostar81
Bjr à toutes et tous,

@Patoche 76 :
- pour le calcul de la section de câbles il y a des calculateurs en ligne. En voici un : ICI

La formule est : S = (0,017 * L * I) / delat U
dans laquelle :
- 0,017 est la résistivité du cuivre (j'ai également lu une valeur de 0,019)
- L est la longueur Aller et Retour de votre câble
- I l'intensité qui va traverser votre câble ; attention : ici, il convient d'utiliser pour la partie "Panneau solaire vers Régulateur" la valeur de Impp corrigée à T mini... C'est en effet aux conditions "hiver" que vous aurez l'intensité la plus élevée. Pour la calculer, vous pouvez utiliser le programme VICTRON que vous pouvez télécharger tout en bas de cette page (V4.0) - VE MMPT calculator
Il n'est pas très compliqué à utiliser ; il faut entrer les valeurs communiquées sur l'étiquette de votre PS et choisir ensuite vos conditions d'utilisation.
Si besoin, on pourra vous y aider :b
- delta U (ou chute de tension "raisonnable ou acceptable") ; selon ce que j'ai personnellement trouvé, il semble que 1 % soit une valeur correcte

Soit, en exemple pour mon propre calcul :
Entre panneaux solaires et régulateur
L = 7*2 = 14 m
I mpp corrigé = 7,81 A
U (Vmpp corrigée) = 16,82 V * 2 car 2 panneaux en série = 39,52 V
delta U = 39,52*0,01= 0,4 V
S = (0,017*14*7,81)/0,4 = 4,64 mm²

Entre régulateur et batterie
L = 1 m (par excès)
I mpp corrigé = 20 A (en fait ce sera la limite haute de mon régulateur 100/20)
tension nominale de ma Lifepo4 = 13,3 V soit delta U = 0,133
S = (0,017*2*20)/0,133 = 5,11 mm²

J'ai donc choisi un seul type de câble : 6 mm² (en plus c'est standard pour se raccorder au maxi dans les connecteurs MC4)
La chute de tension n'en sera que plus faible !

Voili, voilà si cela peut vous aider :s

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 17:10
par Malcolmbass
Re,

Sans se prendre la tête et dans 90% des cas, 6mm² partout et c'est bon :up
Pour les installations atomiques, c'est plus compliqué....

:h

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 17:30
par Patoche76
Re : cbon pour tableaux j'avais trouvé , effectivement 6mm est le bon compromis mais mon soucis c le 2,5 qui sort du boîtier du panneau parce que dans une mc4 il n'y a aucune étanchéité c'est trop petit, d'où ma première question pourquoi le fabricant met 5 m de 2,5 si ce n'est pas le bon diamètre.j'ai du câble 6mm et des mc4 c'est pas le problème.maintrnant c'est là qu'on rigole j'ai pris en photo l'étiquette du panneau mais comment vous la partager 🤣allez je me penche sur la question

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 17:39
par Patoche76
IMG_20220308_164125_124.jpg
de

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 17:44
par Patoche76
Bah voila c'était pas si compliqué .donc voila l'étiquette du panneau alors 12v ou 24v désolé de vous emm..de avec mes questions mais si je peux éviter de couper le câble c'est moins de risque de panne future

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 18:56
par Artifex
Re, oui et bien là surprise! je ne m'attendais qu'il y est différents panneaux. J'avais recherché sur le net, et pas vu ce model! excusez moi. Donc oui très curieuse cette section de câble.

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 20:22
par jalibo27
Bonjour

@ Raymond , c'est pas l'intensité qui est importante ici , mais la chute de tension
hors plus la longueur est importante , plus la résistance est élevé et plus la chute de tension est importante

donc pour limiter cette chute de tension soit augmenter la tension ( PS en série) soit augmenter la section dès que possible 2,5 carré sur une dizaine de cm n'aura pratiquement pas d'incidence

amicalement James

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 20:32
par yvan30
Bonsoir 10m de 2,5mm2 c'est 68 miliohm soit 6,8W de perte sous 10 A. Un panneau de 220W produira autour de 10A une heure par jour en plein été. Avec du 6mm2 la perte serait a peine moins de 3W. Combien de carburant va consommer en plus le CC toute sa vie pour porter le poid supplémentaire ?

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 20:41
par bleusideral
Re
Euh , là , la conso de GO , ça va commencer à compter bien plus !

Re: Juste un renseignement

Publié : mar. 08 mars, 2022 21:12
par Patoche76
Re:bon là ça vu est vous m'avez perdu avec vos conso en go (et pourtant je suis chauffeur)moi c surtout la sécurité qui m'importe pas envi de foutre le feu,donc ma solution je vais couper ce 2,5 a 30cm et rallonger en 6mm sur les 5 m restant jusqu'au victron 75/15 à l'aide de mc4 et pour l'étanchéité du 2,5 dans un mc4 scotch et goulotte rétractable voili voilà.je veux bien votre avis bonne soirée à tous et merci

Re: Juste un renseignement

Publié : mer. 09 mars, 2022 5:52
par Patoche76
Bonjour,je ne peux pas me repiquer dans le boîtier toutes les connexions sont avec du gel dessus,ça aurait été bcp plus simple effectivement.