cafimf39 a écrit :bonjour à toi
je suis curieux mais j'aperçois déjà une bouteille de gaz ...
connais tu les règles à respecter pour un coffre à gaz ?
dom
salut , alors en soute exterieure a la celule , je peux mettre des mini ou des 13Kg (mais les 13Kg ne rentre pas debout en soute) , il faut que le volume du rangement soit le plus petit possible et qu'il y ai une aeration haute et basse
explication d'un amis :
8.1.1 Alimentation des appareils
· Les appareils peuvent être alimentés en butane commercial ou en
propane commercial.
· Les récipients de propane de capacité supérieure à 6,5l doivent
être placés à l'extérieur du local.
· Si le local est spécialement conçu pour être utilisé l'hiver, les
appareils doivent être alimenté en propane(1).
· Une plaque très lisible précisant la nature du gaz employé (BUTANE
ou PROPANE) ainsi que la pression d'alimentation des appareils (28
mbar ou 37mbar par exemple) doit être fixée à proximité du poste de
bouteilles.
8.1.2 Installation des postes de bouteilles
8.1.2.1 A l'extérieur ou à l'intérieur du local
Les récipients doivent être fixés afin d'éviter qu'ils puissent se
déplacer au cours des transferts du local. Le système de fixation
doit permettre un enlèvement rapide sans l'aide d'outils.
8.1.2.2 A l'intérieur du local
Les emplacements réservés aux bouteilles doivent être conçus de
telle sorte que:
· les bouteilles puissent être aisément placées dans l'emplacement
prévu sans être inclinées.
· la manœuvre des robinets et les démontages soient aisés.
· les orifices de ventilation du local ne puissent être obstrués.
Si les bouteilles sont placées dans un logement clos, celui-ci doit
être ventilé par des ouvertures placées en partie haute et en partie
basse d'une section minimale de 50 cm2 chacune.
(7) Par temps froid, /a pression de vapeur du butane est trop faible
pour assurer un bon fonctionnement des appareils.
Les orifices de ventilation doivent être situés à plus de 0,50 m des
portes et fenêtres ouvrantes du local ou de toute ouverture
d'aération de celui-ci. Cette valeur se mesure selon le trajet réel
de la vapeur à partir du point d'émission de celle-ci.
8.1.3 Équipement et raccordement des postes
Les bouteilles alimentant les appareils doivent être équipées des
accessoires et dispositifs de sécurité adaptés à chaque type
d'alimentation.
En fonction du nombre d'appareils utilisés, de l'emplacement et de
la composition du poste d'alimentation, celui-ci doit comporter
obligatoirement les équipements indiqués à l'annexe A.
Dans le cas d'une alimentation de plusieurs appareils, le poste doit
assurer le débit et la pression nécessaires au fonctionnement normal
de tous les appareils.
La robinetterie et les organes de détente placés à l'extérieur
doivent être à l'abri des chocs et des intempéries (par exemple,
protégés à l'aide d'un capot).
8.1.4 Tuyauteries d'alimentation
8.1.4.1 Tuyauteries utilisables
Les tuyauteries fixes d'alimentation des appareils doivent être
métalliques (acier, cuivre ou laiton exclusivement) et donner toutes
garanties d'étanchéité, de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou électrolytiques.
Les différents éléments de tuyauterie doivent être assemblés par des
procédés garantissant une bonne étanchéité et une bonne résistance.
L'utilisation de brasure tendre notamment (température de fusion du
métal d'apport inférieure à 450°C) est interdite.
Les flexibles de raccordement (lyres souples) sont destinés à relier
soit une bouteille à un accessoire, soit un accessoire de bouteille
à une tuyauterie fixe.
Les tuyaux souples ne peuvent être utilisés que pour relier
individuellement une tuyauterie fixe ou un accessoire de récipient à
un appareil d'utilisation autre qu'un appareil fixe de chauffage ou
de production d'eau chaude.
L'extrémité de la tuyauterie fixe ou l'accessoire, auquel le tuyau
souple de raccordement aux appareils d'utilisation est branché, doit
être placé à l'intérieur du local et disposé de telle sorte que la
longueur du tuyau souple ne dépasse pas 1,50m et qu'il ne constitue
pas une gêne pour les occupants du local.
5.1.4.2 Installation dès tuyauteries
L'ensemble de tuyauteries doit être installé par du personnel
expérimenté. Les tuyauteries doivent être convenablement fixées (une
fixation environ tous les 0,50 m pour le cuivre et 1 m pour l'acier)
et protégées partout où elles risquent de subir des chocs ou des
frottements et, en particulier, être protégées mécaniquement
lorsqu'elles sont fixées sous le plancher.
Elles peuvent être placées sous des plinthes, coffrages ou cloisons
à double paroi, à condition que leur accès soit possible, au besoin
par simple démontage de ces plinthes, coffrages ou parois et que le
volume ainsi constitué soit en communication directe avec
l'atmosphère aux deux extrémités. La tuyauterie disposée à
l'intérieur de ces plinthes, coffrages ou cloisons ne doit comporter
aucun élément ou raccord vissé.
Les tuyauteries ne doivent pas être en contact direct avec les
parties métalliques de l'ossature du local et de son support ou au
contact de canalisations métalliques (eau chaude ou froide, etc..).