Nouvel arrivant , on vous souhaite la bienvenue en passant par la rubrique Présentation Merci d'avance ! --------- Rappel pour le BONJOUR :
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération !

Infos :
Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers , les liens sont au dessous .

logo site

  • RSS : rss du forum ( utilisez slick rss avec chrome , avec firefox vous avez : Feedbro RSS 30 sujets affichés)

  • affichage statistiques dans accès rapide ( barre en haut gauche ) : epingle

  • mes messages
  • Nouveaux messages
  • messages non lus
  • sujets sans réponse
  • Membres

  • si vous désirez voir des docs sur le site , lorsque vous avez une doc de campingcar , faites la moi parvenir .
  • N'oubliez pas de demander votre autocollant .

Terre groupe électrogène


sur les groupes électrogènes , essence , fuel , gaz

Modérateurs : Dalton, petugue83, bleusideral



ouaoua
Messages : 5
Inscription : mar. 13 nov., 2018 17:03
prénom : François
votre campingcar : hymer van
Ville : STE GENEVIEVE SUR ARGENCE

Terre groupe électrogène

Message non lu par ouaoua »

Bonjour,
je reçois ce jour le groupe électrogène que j'ai commandé pour les sorties d'hiver. je constate sur le mode d'emploi la recommandation de mettre une prise de terre à ce groupe (sortie prévue avec le sigle). Est-ce a votre avis nécessaire ? si oui comment ? (1 piquet et 1 câble de 3 m suffisent ?)
A vous
Avatar de l’utilisateur
Fly-49
grand routard
grand routard
Messages : 1363
Inscription : ven. 04 janv., 2013 10:08
votre campingcar : Adria 660 SP
Localisation : Anjou

Re: Terre groupe électrogène

Message non lu par Fly-49 »

re
Oui tous les groupes électrogène ont une terre... et en général personne ne les installe .
Avatar de l’utilisateur
Offtaps
grand routard
grand routard
Messages : 1647
Inscription : lun. 24 oct., 2016 11:46
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar I730LC Elite
Ville : Montpellier(FR)/Sarh(TD)

Re: Terre groupe électrogène

Message non lu par Offtaps »

Bonjour,

il suffit que la terre du GE soit relié au conducteur de sécurité ("terre") du camping car, comme dans le cas d'un groupe embarqué.
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert..
Avatar de l’utilisateur
demontvert
grand routard
grand routard
Messages : 1726
Inscription : lun. 29 janv., 2007 20:43
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740 4T5
Ville : monts du lyonnais
Localisation : monts du lyonnais messimy
Contact :

Re: Terre groupe électrogène

Message non lu par demontvert »

Offtaps a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:09 Bonjour,

il suffit que la terre du GE soit relié au conducteur de sécurité ("terre") du camping car, comme dans le cas d'un groupe embarqué.
Bonsoir,un camping car n'est pas relié a la terre ,sauf quand ont se branche sur le réseau électrique ou il profite de celle ci
Pour les groupes c'est obligatoire mais personne ne le fait si par malheur la foudre tombe dessus adieu le CC.
Pour les groupes embarqués c'est différent il ne touche pas le sol.
Frankia T740
Avatar de l’utilisateur
jalibo27
grand routard
grand routard
Messages : 7848
Inscription : mar. 20 janv., 2009 10:50
prénom : james
votre campingcar : Benimar Aristéo 640
Ville : le Neubourg
Localisation : Normandie Eure

Re: Terre groupe électrogène

Message non lu par jalibo27 »

Bonjour
Offtaps a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:09 il suffit que la terre du GE soit relié au conducteur de sécurité ("terre") du camping car, comme dans le cas d'un groupe embarqué.
ce qui ne sert strictement à rien

La "terre" est associé au disjoncteur différentiel
celui ci mesure l'égalité des courant circulant entre phase et neutre , en cas de déséquilibre ( différence) du à un défaut coté utilisation et pour protéger l'utilisateur il disjoncte
mais pour qu'il puisse y avoir une différence il faut que la " fuite " puisse s’évacuer ( vers la terre) hors si celle ci n'est pas reliée réellement rien ne se passe .
pour rassurer , la très grande majorité de nos appareils électroménager sont en double isolation et ne nécessitent pas cette protection.

Le seul danger réel viendrait du fait que deux ( ou plus) personnes présentes dans le CC touchent en même temps chacun un des conducteurs ( passage du courant de l'un à l'autre par le sol du CC sans évacuation vers la terre donc sans déséquilibre donc sans disjonction)
même résultat si une seule personne qui touche les deux conducteurs à la fois
les yeux s'allument et pas que :bc

cordialement JLB
la connerie n'est pas 'imposable: c'est heureux, j'en connais certains qui seraient ruinés
mes photos
Avatar de l’utilisateur
Offtaps
grand routard
grand routard
Messages : 1647
Inscription : lun. 24 oct., 2016 11:46
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar I730LC Elite
Ville : Montpellier(FR)/Sarh(TD)

Re: Terre groupe électrogène

Message non lu par Offtaps »

Bonjour,
Il ne faut pas tomber dans le piège du mot terre en rapport avec le sol. Appelez ça plutôt conducteur de sécurité.
jalibo27 a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:33
Offtaps a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:09 il suffit que la terre du GE soit relié au conducteur de sécurité ("terre") du camping car, comme dans le cas d'un groupe embarqué.
ce qui ne sert strictement à rien
ça sert juste à être conforme à la NF S56-201
4.3.2 Dispositions particulières pour une source autonome
Selon la Figure 1, il est nécessaire de concevoir l’installation comme suit :
— ne pas connecter électriquement cette alimentation à source autonome à une quelconque source externe ;
— créer une terre fonctionnelle de sécurité, en la reliant par liaison équipotentielle au châssis du véhicule et aux
parties métalliques des appareils électriques fixés à demeure ;
------
jalibo27 a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:33 La "terre" est associé au disjoncteur différentiel
celui ci mesure l'égalité des courant circulant entre phase et neutre , en cas de déséquilibre ( différence) du à un défaut coté utilisation et pour protéger l'utilisateur il disjoncte
mais pour qu'il puisse y avoir une différence il faut que la " fuite " puisse s’évacuer ( vers la terre) hors si celle ci n'est pas reliée réellement rien ne se passe .
En cas de défaut il y circulation de courant vers la terre non pas parce que c'est une éponge à électrons mais parce qu'au transformateur EDF du coin le neutre est relié à la terre/sol. On est en régime TT
Image

En autonomie, il faut considérer le châssis métallique comme la terre/sol.


------
jalibo27 a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:33 pour rassurer , la très grande majorité de nos appareils électroménager sont en double isolation et ne nécessitent pas cette protection.
Dans un CC, ce n'est pas suffisant.
4.3 Type de protection pour assurer la sécurité
4.3.1 Dispositions générales

La protection contre les contacts directs: par éloignement, par obstacle (type écran ou boîtiers électriques fermés)
ou par isolation des câbles ne doit pas être utilisée comme protection unique.

Les parties métalliques accessibles de la structure de la caravane doivent être reliées au conducteur
de protection.[...]

Lorsque la coupure automatique de l'alimentation est utilisée, un DDR de courant résiduel assigné inférieur
ou égal à 30 mA conforme à la NF EN 60898-1, à la NF EN 61008-1 ou à la NF EN 61009-1 coupant tous les
conducteurs actifs doit être prévu. Chaque circuit d'alimentation doit être directement connecté au DDR associé.

------
jalibo27 a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:33 Le seul danger réel viendrait du fait que deux ( ou plus) personnes présentes dans le CC touchent en même temps chacun un des conducteurs ( passage du courant de l'un à l'autre par le sol du CC sans évacuation vers la terre donc sans déséquilibre donc sans disjonction)
même résultat si une seule personne qui touche les deux conducteurs à la fois
les yeux s'allument et pas que :bc

cordialement JLB
C'est pour ça qu'il faut détecter les défauts d'isolation le plus tôt possible grâce au différentiel et à la liaison équipotentielle.
Dernière modification par Offtaps le jeu. 15 nov., 2018 7:15, modifié 3 fois.
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert..
Avatar de l’utilisateur
Offtaps
grand routard
grand routard
Messages : 1647
Inscription : lun. 24 oct., 2016 11:46
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar I730LC Elite
Ville : Montpellier(FR)/Sarh(TD)

Re: Terre groupe électrogène

Message non lu par Offtaps »

Re,
demontvert a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:21 Bonsoir,un camping car n'est pas relié a la terre ,sauf quand ont se branche sur le réseau électrique ou il profite de celle ci
Oui, je n'ai pas dis le contraire. La terre/sol ne sert que lorsque l'on est alimenté par le réseau EDF (voir explication sur régime TT). Ici on a besoin d'une terre fonctionnelle de sécurité, si le mot "terre" dérange utilisez conducteur de sécurité.
demontvert a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:21 Pour les groupes c'est obligatoire mais personne ne le fait si par malheur la foudre tombe dessus adieu le CC.
Quel rapport avec la foudre ?
demontvert a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:21 Pour les groupes embarqués c'est différent il ne touche pas le sol.
Le fait que le groupe touche ou pas le sol ne change pas grand chose. Le CC aussi touche le sol.
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert..
ouaoua
Messages : 5
Inscription : mar. 13 nov., 2018 17:03
prénom : François
votre campingcar : hymer van
Ville : STE GENEVIEVE SUR ARGENCE

Re: Terre groupe électrogène

Message non lu par ouaoua »

Re
Et bien moi qui pensais que l'électricité était une science exacte ! Pour essayer de trouver un consensus et pour respecter la norme, il faudrait donc connecter le GE posé au sol à l'extérieur du CC à la terre du CC par un fil terre (jaune et vert ?). En sachant que la plupart ne le font pas parce que le risque est très faible ?? ou par flemme ??
Avatar de l’utilisateur
Offtaps
grand routard
grand routard
Messages : 1647
Inscription : lun. 24 oct., 2016 11:46
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar I730LC Elite
Ville : Montpellier(FR)/Sarh(TD)

Re: Terre groupe électrogène

Message non lu par Offtaps »

Re,

En pratique c'est simple, pour un CC une simple rallonge 2P+T et le tour est joué.
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert..
Avatar de l’utilisateur
demontvert
grand routard
grand routard
Messages : 1726
Inscription : lun. 29 janv., 2007 20:43
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740 4T5
Ville : monts du lyonnais
Localisation : monts du lyonnais messimy
Contact :

Re: Terre groupe électrogène

Message non lu par demontvert »

Offtaps a écrit : mer. 14 nov., 2018 8:00 Re,
demontvert a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:21 Bonsoir,un camping car n'est pas relié a la terre ,sauf quand ont se branche sur le réseau électrique ou il profite de celle ci
Oui, je n'ai pas dis le contraire. La terre/sol ne sert que lorsque l'on est alimenté par le réseau EDF (voir explication sur régime TT). Ici on a besoin d'une terre fonctionnelle de sécurité, si le mot "terre" dérange utilisez conducteur de sécurité.
demontvert a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:21 Pour les groupes c'est obligatoire mais personne ne le fait si par malheur la foudre tombe dessus adieu le CC.
Quel rapport avec la foudre ?
demontvert a écrit : mar. 13 nov., 2018 21:21 Pour les groupes embarqués c'est différent il ne touche pas le sol.
Le fait que le groupe touche ou pas le sol ne change pas grand chose. Le CC aussi touche le sol.
Re ,non le CC est isolé du sol par les pneus.
Pour la foudre j'ai forcé le trait,mais elle ne tombera pas sur un cc qui repose sur ces pneu sur le groupe au sol oui.
Frankia T740