Page 1 sur 1

remplacement frigo absorption par compression

Publié : sam. 04 mai, 2019 14:49
par bleusideral
Bonjour !
Marre des aléas de fonctionnement et de températures d'un trimixte , j'ai décidé de remplacer mon frigo Thetford de 2014 par un frigo à compression 230V + Convertisseur / panneaux solaires / batterie

J'ai récupéré un Liebherr ISK250 de 2017 , classé A++ , mais il à un petit soucis , il fonctionne mais s'arrête au bout de quelques minutes !
Pour atteindre les bonnes températures , il me faut l'éteindre et le redémarrer à chaque fois :
soit en débranchant la prise , soit par le bouton , et ensuite il redémarre , refroidit un peu plus , et s'arrête donc encore .
J'ai fait maintenant 6x arrêt/marche et il est descendu graduellement jusqu'à - 21° congel /3,2° frigo

1er éssai : 14°/14°
2e : 3°/12°
3e : -16°/8°
4e : -20°/6,7°
5e : -20,2°/5°
6e : -20,8°/3,2°

thermostat digital préalablement réglé sur 1°


Donc pourquoi s'arrête-t-il quelques minutes après la mise en route alors qu'il n'a pas atteint sa T° demandée ?
problème de carte ? thermostat ? capteur sécurité sur moteur ?

Merci de vos avis ( uniquement sur cette panne , pas sur l'installation déjà débattue sur d'autres posts ) :D

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : sam. 04 mai, 2019 18:03
par gerard férolles
Bonjour à tous,

:up1 avec Dalton,
place un controleur de tension sur les bornes de la B, note les tensions quand ça s'arrête.

pour le bon emploi d'un frigo à compression il faut un bon parc de batterie...
quel est le tien ?


Ami calmant

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : sam. 04 mai, 2019 19:55
par rover17
Bonsoir , le tester d'abord sur secteur maison
Cdt

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : sam. 04 mai, 2019 20:23
par danielfauquet
bleusideral a écrit : sam. 04 mai, 2019 14:49J'ai récupéré un Liebherr ISK250
Bonsoir,

Tu l'as "récupéré".
Il était à la déchetterie ?

Son ancien propriétaire s'en est défait pour quelle raison ?

Cordialement

Daniel

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : dim. 05 mai, 2019 11:36
par danielfauquet
Dalton a écrit : sam. 04 mai, 2019 20:58
danielfauquet a écrit : sam. 04 mai, 2019 20:23 Il était à la déchetterie ?
Re

Un Liebherr A++ de 2017 , ça m'étonnerait :ri :bc
Bonjour,

S'il est défectueux, son propriétaire peut s'en être débarrassé, et notre colistier trouve évidemment le même défaut.

Cordialement

Daniel

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : dim. 05 mai, 2019 21:25
par demontvert
danielfauquet a écrit : dim. 05 mai, 2019 11:36
Dalton a écrit : sam. 04 mai, 2019 20:58
danielfauquet a écrit : sam. 04 mai, 2019 20:23 Il était à la déchetterie ?
Re

Un Liebherr A++ de 2017 , ça m'étonnerait :ri :bc
Bonjour,

S'il est défectueux, son propriétaire peut s'en être débarrassé, et notre colistier trouve évidemment le même défaut.

Cordialement

Daniel
Bonsoir,je pense que Daniel a raison,le mot récupérer a tous son sens,il ne dit pas que le frigo est sur l'installation du camping car .
Il veut je pense trouver la panne avant de l'installer,je pencherai pour le thermostat parfois il suffit de changer de place la sonde.
Trop près de la partie réfrigérante.

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : lun. 06 mai, 2019 0:33
par moulino51
Bonsoir,

Ceci m'avait interpellé :
thermostat digital préalablement réglé sur 1°
Sur 1, le bulbe vas transmettre l'info plus rapidement que s'il était sur 4 par exemple.
Ça ne veut pas dire que le thermostat soit bon, mais je tenterais sur une position plus haute pour voir si le soucis persiste.




Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : lun. 06 mai, 2019 13:02
par bleusideral
Bonjour !
Même en thermostat 4 j'ai la même panne !
Je reste surpris par des propos douteux et hors sujet : je n'ai pas récupéré ce frigo en déchetterie , donc en fin de vie , mais par une asso qui revends des récupérations chez des particuliers pour aider des nécessiteux ... voilà pour la bonne cause , faîtes-en autant car on tombe aussi sur de bonnes affaires ( j'ai une armoire congèl de chez eux depuis 2 ans , nickel) . De + je l'ai eu gratuit car ils n'arrivaient pas plus que moi à le faire fonctionner comme il se doit . Sur secteur bien évidemment pour les éssais avant montage dans le CC avec convertisseur.
Les éssais pendant ces deux jours aboutissent toujours au même résultat , il fonctionne une dizaine de minutes à chaque coupure de courant et fait le froid sans échauffement ou bruit anormal du compresseur , la grille chauffe : normal ! Pas de code d'erreur ...

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : lun. 06 mai, 2019 13:31
par moulino51
Re,

Je comprends ton coup de g*****, très bien cette asso qui recycle :up1

Ça ressemble donc a une panne d'électronique ...

Et si tu virais tout cela pour en revenir a un simple thermostat On/Off ??




Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : lun. 06 mai, 2019 13:57
par bleusideral
:v Je ne demande pas mieux de virer l'electronique !
Mais je connais pas encore les frigo , peur de faire une bêtise :shock: S'il suffit de déconnecter la carte actuelle et mettre un thermostat avec sonde , je suis preneur , comment et où installer la sonde ? :razz:

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : lun. 06 mai, 2019 14:19
par moulino51
Re,

le bulbe (sonde) est a placer sur la plaque du "freezer" comme l'actuel.




Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : lun. 06 mai, 2019 18:55
par Alain57
Bonjour,
De mémoire , dans mon frigo , il me semble que la sonde n'est pas placée dans le freezer mais dans le compartiment frigo...

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : lun. 06 mai, 2019 19:10
par demontvert
Bonsoir,comme je l'ai citer plus haut essayer déjà de la changer de place pour voir ce qu'il se passe.

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : mar. 07 mai, 2019 14:08
par moulino51
Bonjour,
Alain57 a écrit : lun. 06 mai, 2019 18:55 De mémoire , dans mon frigo , il me semble que la sonde n'est pas placée dans le freezer mais dans le compartiment frigo...
Tout a fait possible, voir deux sondes



Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : mar. 07 mai, 2019 14:43
par bleusideral
Re, je l'ai pas précisé mais le frigo est dans le garage et sur prise pour les éssais avant d'installer quoi que ce soit dans le CC !
Je ne vois aucune sonde , quelle est la ou les pièce a votre avis sur la vue éclatée ?


Image

Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : mar. 07 mai, 2019 14:57
par moulino51
Re,



Rien de visible, que du plastique et de la ferraille.




Re: remplacement frigo absorption par compression

Publié : mar. 07 mai, 2019 15:18
par bleusideral
Re