Page 1 sur 1

Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : sam. 12 oct., 2019 16:18
par laurent84810
Bonjour à tous,
A cause de mes soucis de démarrages aléatoires de mon Truma ( boiler) j’ai contacté la maison mère en Allemagne
Par chance, j’ai pu discuter avec un technicien. Comme je lui expliquais que je n’avais pas de filtre, et je lui ai demandé si ce défaut ne pouvait pas être causé par ces fameux phtalates qui migrent depuis la lyre vers le circuit de distribution du gaz. Il m’a répondu :
<<si votre circuit est bien fait il ne devrait pas y avoir de problème >>
C’est comment un circuit bien fait ?
<< le détendeur doit être placé au dessus de la base du robinet de la bouteille de gaz, et la lyre qui relie les deux doit être en pente continue vers la bouteille. Pour sécuriser complètement le système il faut placer sur le détendeur un coude à 90 degrés Truma qui intègre un système anti débordement. Ainsi ces matières gênantes ne peuvent plus passer dans le circuit.>>
2AE9712B-0CD0-4CD6-9EE3-A4ADEC822BC6.jpeg

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : sam. 12 oct., 2019 19:09
par bleusideral
Merci pour l'info ! Je n'ai pas ce coude mais par contre j'ai purgé mes circuits gaz avec de l'air compressé et fait sortir l'huile qui s'était accumulée depuis 17 ans ! Ça a bien imbibé un chiffon.

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : sam. 12 oct., 2019 19:54
par demontvert
Bonsoir,très bonne infos,le notre est monté comme cela d'origine j'en déduis donc que le circuit est bien fait.

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : sam. 12 oct., 2019 21:08
par laurent84810
Re,
Moi ce n'était pas le cas, la lyre faisait une boucle pour arriver par dessus le détendeur. J’ai donc acheté au printemps 2018 ce fameux coude à 90 degrés Truma à la boutique du gaz. Une vingtaine d’Euros, ce qui était déjà assez cher. Je viens de regarder pour mettre un lien, il est passé à 44,95 euros comme par hasard. Le fait de mettre cette info sur le net un peu partout a dû jouer probablement un rôle.........
Si vous le commandez ou que ce soit, pensez à demander par téléphone confirmation de la présence du système anti débordement.
https://www.laboutiquedugaz.fr/produit/ ... coude-90a/


En même temps une pièce à trois francs six sous qui évite la mise en place d’un filtre, pensez donc , c’est pas bon pour les affaires....

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : ven. 18 oct., 2019 13:12
par OKCORAL
Bonjour,
Donc avec ce coude magique les matières gênantes ne peuvent pas passer. On peut se demander pourquoi Truma a créé un filtre à gaz coûteux si ce coude peut faire l'affaire.
Le technicien reconnait bien qu'il peut y avoir des matières gênantes, disons un corps gras qui serait produit par la lyre caoutchouc de Truma selon BUTAGAZ et non pas contenu dans la bouteille de gaz...dommage de n'avoir pas posé la question au technicien sur ce problème dont BUTAGAZ affirme que Truma est parfaitement informé.
Pour moi qui ai connu le problème du sécumotion bouché, plus de soucis depuis le montage de lyres inox avec un montage bien fait tel que décrit par "laurent84810".
Cordialement

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : ven. 18 oct., 2019 15:04
par laurent84810
OKCORAL a écrit : ven. 18 oct., 2019 13:12 Bonjour,
Donc avec ce coude magique les matières gênantes ne peuvent pas passer. On peut se demander pourquoi Truma a créé un filtre à gaz coûteux si ce coude peut faire l'affaire.

Pour moi qui ai connu le problème du sécumotion bouché, plus de soucis depuis le montage de lyres inox avec un montage bien fait tel que décrit par "laurent84810".
Cordialement
Au sujet du coude et du filtre, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, effectivement,et surtout plus coûteux.........par ailleurs le technicien n’a peut être pas perçu (immédiatement) que la réponse qu’il me faisait pouvait poser problème à son entreprise ....
Pour ce qui est de la solution << lyre inox >> cela n’engage que moi, mais je suis très sceptique sur la possibilité de fabriquer une lyre souple ( et étanche au gaz ) en inox c’est techniquement impossible, il y a forcément du caoutchouc dans le complexe de ce tuyau . D’ailleurs c’est ce que j’avais pu voir sur le descriptif technique de cette lyre
En conséquence il me semble qu’effectivement le coude Truma est la bonne solution pour empêcher les matières huileuses , graisseuses ( donc plus lourdes que le gaz ) de passer dans le circuit.Ces matières vont redescendre dans la bouteille de gaz par simple effet gravitaire ( si le circuit est bien fait. Le filtre étant probablement un plus dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne n’offre pas une garantie absolue.

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : ven. 18 oct., 2019 17:44
par OKCORAL
laurent84810 a écrit : ven. 18 oct., 2019 15:04 Pour ce qui est de la solution << lyre inox >> cela n’engage que moi, mais je suis très sceptique sur la possibilité de fabriquer une lyre souple ( et étanche au gaz ) en inox c’est techniquement impossible, il y a forcément du caoutchouc dans le complexe de ce tuyau . D’ailleurs c’est ce que j’avais pu voir sur le descriptif technique de cette lyre
Re,
Sur ce point, tu manques d'informations, heureusement pour ta culture générale, je vais te faire changer d'avis. :razz:
Tu cliques sur le lien en bas de page "télécharger la fiche produit"
http://www.clesse.eu/fr/flexibles-et-ly ... es-souples

A toutes fins utiles, je précise qu'une lyre inox haute pression peut être montée avec le bouton vert des lyres Truma qui constitue le 1er des deux dispositifs de sécurité gaz des "Sécumotion" ou "Mono et Duo Control CS". Il suffit d'acheter l'adaptateur adéquat. On en parle sur CCI Bricoloisirs.
Cordialement

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : ven. 18 oct., 2019 19:46
par laurent84810
Re,
Justement, tu viens de mettre le lien sur la composition de la lyre inoxydable auquel je faisais allusion et je t’en remercie. Que pouvons-nous constater sur la structure de ce tuyau souple d'alimentation gaz:
Il y a un tuyau en PVC souple avec une protection extérieure en tresse d’inox et une protection intérieure en tuyau souple inoxydable probablement un peu comme les tuyaux souple inoxydable pour gainer les cheminées. Pour moi l’âme de cette conduite c’est le tuyau en pvc même si le fabricant nous joue de la flûte sur le côté inox.
Mais encore une fois ce n’est qu’un modeste avis, le mien.

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : ven. 18 oct., 2019 20:03
par Offtaps
Bonsoir,

La gaine PVC est à l'extérieur ; elle n'est pas en contact avec le gaz. Ce qui fait l'étanchéité c'est l'accordéon inox en 1.
clessinox.PNG

C'est le même principe que les compensateurs qu'on peut trouver dans l’industrie. C'est 100% étanche.
Image

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : ven. 18 oct., 2019 22:48
par rover17
Bonsoir , merci offtaps
Comme le collègue , j'avais le même doute
Dessin explicite , doute levé
Cdt

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : sam. 19 oct., 2019 6:21
par Offtaps
Re,

Non pas toujours :ri mais j'essaye toujours de rester sur ces 2 possibilités :
- Sois je suis sûr de moi et ce que j'affirme est vérifiable (schéma, doc technique, norme, texte de lois, etc.) ou découle d'une déduction (même si je ne prend pas toujours la peine de dérouler toute la réflexion)
- Sois j'exprime un avis ou une hypothèse, auquel cas mon discours est ponctué de "à mon avis", "probablement", etc.

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : sam. 19 oct., 2019 8:31
par jalibo27
Bonjour
Offtaps a écrit : sam. 19 oct., 2019 6:21 j'essaye toujours de rester sur ces 2 possibilités :
- Sois je suis sûr de moi et ce que j'affirme est vérifiable (schéma, doc technique, norme, texte de lois, etc.) ou découle d'une déduction (même si je ne prend pas toujours la peine de dérouler toute la réflexion)
- Sois j'exprime un avis ou une hypothèse, auquel cas mon discours est ponctué de "à mon avis", "probablement", etc.
Et comme il y en a quelques autres ici qui agissent de la même manière que Laurent et qui connaissent parfaitement leurs sujet
ça permet à ce forum de rester crédible en évitant les errances à n'en plus finir .

cordialement JLB

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : sam. 19 oct., 2019 8:31
par laurent84810
Ré,
Non radio6 ULM,
Je n’ai pas toujours raison, ma signature indique que j’ai plus de doutes que de certitudes . En l’occurence sur la lyre inoxydable il est probable que je sois dans l’erreur. C’ est pas grave au contraire, c’est tout l’intérêt d’un forum ensemble ont est plus intelligent que seul.
Désolé pour toi....

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : sam. 19 oct., 2019 9:28
par diamant/emeraude
radio6ulm a écrit : sam. 19 oct., 2019 9:08 re
aaaahhhhh zut ,je me suis gouré de laurent ,j'avais pas percuté que tu t'appellais aussi laurent :ri
je m'adressais a laurent offtaps
Bonjour
d'où l'intérêt d'interpeller les gens par leur pseudos

Re: Comment éviter le filtre sur le circuit gaz...

Publié : sam. 19 oct., 2019 11:04
par OKCORAL
rover17 a écrit : ven. 18 oct., 2019 22:48..Merci offtaps Dessin explicite , doute levé
Bonjour,
Il faut rendre à César ce qui est à César...car le dessin c'est moi qui l'ai mis en lien, certes il faut cliquer sur télécharger... "offtaps" n'a fait que le reproduire d'après mon lien :mrgreen:
laurent84810 a écrit : sam. 19 oct., 2019 8:31...En l’occurence sur la lyre inoxydable il est probable que je sois dans l’erreur. C’ est pas grave au contraire, c’est tout l’intérêt d’un forum ensemble ont est plus intelligent que seul.
Non, il n'est pas probable il est certain que tu es dans l'erreur. Pour quelle raison une lyre inox serait garantie à vie alors qu'une en caoutchouc ne dépasse guère 10ans...c'est parce que l'âme de cette lyre est en inox...ydable.
Cordialement