Page 1 sur 1

probleme sur chauffage sl3002

Publié : mar. 20 janv., 2009 11:14
par stef78
Bonjour à tous
J’ai démonté mon chauffage SL3002 de 90 au vue de lui faire une bonne révison.
J’ai changé le thermocouple car le gaz se coupait des le démarrage.
Apres voir remonté l’ensemble j’ai le problème suivant :
L’allumage se fait correctement des que j’enfonce et je tourne le bouton du thermostat,quand je relache celui-ci le bruleur fonctionne toujours correctement mais l’allumage du piezzo continue malgré tout a fonctionner (tic tic tic).
Quelqu’un connait il le principe de coupure de ce piezzo.
AU niveau du bouton il y a juste un contact pour ouvrir l’alimentation du piezzo mais comment reussit il a se couper de lui-même ?
Ne serait ce pas au niveau de la l’electrode ? l’orsque qu’elle est chauffée celle-ci coupe son contact avec l’alimentation electrique ?

merci

Publié : mar. 20 janv., 2009 11:21
par Lepreux
Bonjour Stef, j'ai le même et en couleur(trumaSL 3002 de 90).
Et bien entendu, j'ai eu les mêmes problèmes.
J'ai remplacé cette boite à piles par un piezzo poussoir qui se met à la place du bouchon en plastique à gauche sur le truma.Et depuis au moins 5 ans, plus de problème.
A l'époque j'ai eu cet accessoire chez TOP ACC, mais on doit le trouver partout.

Publié : mar. 20 janv., 2009 11:25
par stef78
oui j'ai bien pensé mettre un interrupteur sur le +du piezzo mais bon j'aimerai bien quand même connaitre le fonctionnement de coupure. :D

Publié : mar. 20 janv., 2009 11:31
par Lepreux
Bonjour, tu n'y arriveras pas.En plus le boitier a 19 ans, change le.Une mauvaise bidouille et c'est en vacances qu'il va te lacher. Tout est serti et coulé, tu vas au devant des pannes, crois-moi.Bon tu appuis une à deux fois pour lancer au lieu que ça soit automatique mais bon ce système simple ne tombe pas souvent en panne.(pour ma part rien comme ennui depuis son montage)

Publié : mar. 20 janv., 2009 11:38
par rémy
bonjour stef ,

vous avez la doc ici :

http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... l_3002.pdf

je pense qu'il faut voir du côté de votre inter de piezzo ( mauvais contacts )

c'est un inter simple , celui-ci reste peut être collé .

Publié : mar. 20 janv., 2009 11:43
par stef78
es tu sur que c'est le boitier qui etait en defaut?
comment ce boitier peut il couper le piezzo? il n'est branché a rien a part sur l'electrode? quand tout marche correctement le piezzo se coupe uniquement en prensence de flamme et le seul élement en contact de la flamme et du boitier c'est bien l'electrode non?

Publié : mar. 20 janv., 2009 12:18
par duc
stef78 a écrit :es tu sur que c'est le boitier qui etait en defaut?
comment ce boitier peut il couper le piezzo? il n'est branché a rien a part sur l'electrode? quand tout marche correctement le piezzo se coupe uniquement en prensence de flamme et le seul élement en contact de la flamme et du boitier c'est bien l'electrode non?
bonjour,

as-tu modifié la position de la sonde en nettoyant ?

cordialement,

duc

Publié : mar. 20 janv., 2009 12:27
par stef78
Quand tu parle de la sonde c'est celle bien celle qui produit l'etincelle?

si c'ets celle ci, je n'y avait pas touché mais ce matin j'ai redemonté le bruleur et j'ai mis l'electrode sous les flamme de ma gaziniere et le tic tic ne s'arrete pas non plus. :?

Publié : mar. 20 janv., 2009 13:10
par duc
stef78 a écrit :Quand tu parle de la sonde c'est celle bien celle qui produit l'etincelle?

si c'ets celle ci, je n'y avait pas touché mais ce matin j'ai redemonté le bruleur et j'ai mis l'electrode sous les flamme de ma gaziniere et le tic tic ne s'arrete pas non plus. :?
re,

regarde si la tige de commande ( celle que l´on enfonce )est peut etre bloquée, au bout de cette tige il y a la suretée du piezo...

pour info,

duc

Publié : ven. 23 janv., 2009 14:22
par stef78
la panne vient du fait qui faut que le fils du +qui part de l'interrupteur et qui va au boitier soit à la masse sur la bordure du radiateur
Il y a une petite vis avec une patte , le fil doit etre denudé sur la largeur de cette petite patte et serré par la vis pour faire masse avec le corps du chauffage. comme j'avais refais les fils electrique et les soudures je n'avais pas vu ce details.