Page 1 sur 1
changement fil 1,5mm2
Publié : sam. 04 janv., 2025 14:58
par andre3376
bonjour a tous
pour possesseur de cc mc louis tandy 672 2010 .
j'envisage de me dotée d'une station électrique solarplay 2400w Q2501 ( sur un sujet deja pose ...)
sur mon alimentation prise p17 c'est du 1,5mm2 je voudrais mettre du 2,5mm2 pour la prise de la station
le problème c'est que pour accéder derrière la prise p17 c'est sous l(l'évier et plan de travail ) depuis la banquette il y a juste une fenetre de visite tres petite
je penses enlever le socle de la p17 pour voir si je peux pas faire quelque chose
si quelqu'un a déjà démonté cette prise ce serait sympa de me conseiller
bien cordialement merci
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : sam. 04 janv., 2025 18:01
par pat
Salut,
Quel intérêt de passer en 2,5 mm2 , sur une distance courte, (dans un CC ça sera inévitablement court) ,ça suffit largement en 1,5 .Pour mémoire, la norme pour le 240 V (norme NF C 15-100)est sur un circuit en 1,5 mm2 de 8 prises de courant et disjoncteur de 16 A (3600 W)
Le 2,5 mm2 est pour 12 prises disjoncteur de 20 A
Même si tu fais débiter les 2400 W à ta station , ça ne devrait pas durer longtemps (Nespresso ,sèche cheveux, ..) donc pas de risques de chauffe des fils.
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : sam. 04 janv., 2025 18:53
par andre3376
re
merci pour la réponse rapide.
c'est a cause de la station électrique 2400 watts 2160 wh cela me parait beaucoup ( je suis pas trop a l'aise en électricité ...)
donc je peut mettre du 1,5 mm2 ,faut t'il mettre un disjoncteur sur la ligne nouvelle (depuis la prise p17 vers la nouvelle prise 220v )
merci cdlt
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : sam. 04 janv., 2025 19:09
par claudecpx
Re,
Je suppose que tu fabriques une rallonge entre ta station 2400 w et la P17 extérieur avec un bout de câble 1,5 (ou 2,5) avec une prise P17 femelle à raccorder au camping car. Je ne connais pas le type de prise male à brancher sur ta station mais certainement une prise male classique de nos rallonges 220v.
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : sam. 04 janv., 2025 19:44
par andre3376
re
non la prise a brancher sur la station est spéciale genre c14 pour pc fixe (fournie avec la station ),et l'autre bout est une prise male ordinaire a brancher a la prise 220v que je vais installer contre le bas d'une banquette, le plus près possible de la p17 environ 1,50m avec un disjoncteur
donc la je vais me piquer sur le câble qui arrive de la p17 (vat falloir faire un peu de gym )
bonne soirée
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : sam. 04 janv., 2025 21:02
par Malcolmbass
Bonjour,
La prise C14 de la station est une prise de recharge et pas d'alimentation!

Re: changement fil 1,5mm2
Publié : sam. 04 janv., 2025 21:22
par pat
J'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire ????
Alimenter tout le cc en 240 V avec ta station ?
Si c'est cela, pourquoi ne pas connecter ta station au 12 V ? Elle sort 25 A : largement de quoi alimenter un cc sauf si tu veux faire un café. De plus ça éviterait de laiser la station dehors
! | Message de : moderation |
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en rouge au dessus des posts et surtout le mettre en application
Rappel pour le BONJOUR :
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération |
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : sam. 04 janv., 2025 21:37
par andre3376
re
c14 pour recharger je sais , mais je veut du 220v avec la station lorsque je serais dans la nature ou des aires sans Edf
j'ai une batterie 100ah agm et un p s de 100w et j'aurais le temps de chercher une aire si il faut
c'est juste pour être tranquille
cdlt
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : dim. 05 janv., 2025 11:41
par pat
re
De quelle puissance en 220 auras tu besoin ?
le chargeur ( en général 16 A) c'est 200 W
quels sont les autres consommateurs en 220 V ?
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : dim. 05 janv., 2025 12:28
par andre3376
re
le 220v c'est pour recharger la station ,pour avoir du stock en 12v ( pour tous les besoins habituels d'un camping car ) comme ca je peut rester plusieurs jours sans chercher une aire de cc (sauf pour vidanges eau potable, vider eaux grises et eaux noires )
cdlt
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : lun. 06 janv., 2025 11:44
par Malcolmbass
Re,
Pour recharger la station avec le 230V, suffit de te brancher sur une prise 230V du CC qui sera lui même branché à une borne extérieure.
Y pas à bidouiller le câblage pour ça!
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : lun. 06 janv., 2025 12:04
par andre3376
re
oui d'accord mais mon camping car ( 'mc louis tandy 672 ) a 3 prises 220v mal place ( une sous l'evier , une chambre et emplacement tv dessus frigidaire )
je voudrais en mettre une contre la banquette eau propre et mettre la station sous la table comme ca j'aurais pas besoin de bouger la station
mon arrivee 220v p17 est en 1,5 mm2 faut il faire la prise en 1,5 mm2 ou en 2,5 mm2 et installer un disjoncteur 16a
cdlt
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : lun. 06 janv., 2025 13:20
par pat
Salut,
Idéalement, il faut reprendre le 220 après le disjoncteur sur le réseau de prises ou reprendre un câble (gainé souple ) en parallèle sur une prise existante . Le 1,5 est suffisant .
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : lun. 06 janv., 2025 13:22
par Malcolmbass
Re,
En principe après la P17 tu va sur un disjoncteur 16A voir même différentiel (dans mon cas)
Tu rajoute en sortie un câble 1,5mm² (suffisant) ou 2,5mm² si tu préfère
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : lun. 06 janv., 2025 13:23
par Malcolmbass
Re,
pat a écrit : lun. 06 janv., 2025 13:20
Salut,
Idéalement, il faut reprendre le 220 après le disjoncteur sur le réseau de prises ou reprendre un câble (gainé souple ) en parallèle sur une prise existante . Le 1,5 est suffisant .
Plus rapide que moi

Re: changement fil 1,5mm2
Publié : lun. 06 janv., 2025 14:34
par andre3376
re
merci a tous pour vos conseils je vais installer une ligne apres le disjoncteur vers la prise 220v qu'il faut que j'installe contre la banquette des eaux propres je vais mettre un disjoncteur entre mon piquage et la nouvelle prise 220v
ca vat pas etre facile vu la place
cdlt
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : lun. 06 janv., 2025 16:45
par Malcolmbass
Re,
Aucun intérêts de rajouter un disjoncteur si tu te branche en sortie du disjoncteur existant.
La norme NE j'sais plus quoi dit: 8 prises max sur un circuit 16A et 12 prises max sur un circuit 20A.
Mais tu fais comme tu veux.
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : lun. 06 janv., 2025 16:58
par pat
Salut,
Je confirme , pas besoin de tirer une nouvelle ligne, tu te reprends sur la prise la plus proche et ça ira très bien ( c'est fait comme ça dans les maisons).
Re: changement fil 1,5mm2
Publié : lun. 06 janv., 2025 18:46
par andre3376
re
ok je vais faire comme ca
merci a vous tous
bonne soirée cordialement
on peut clore le sujet