Page 1 sur 2
Truma C3402 chauffe très lentement Résolu
Publié : ven. 20 janv., 2017 14:01
par hubreeve
Bonjour,
Le chauffage met environ 1 h avant de se mettre en grande vitesse. De ce fait il ne chauffe pas très vite ni fort. Lpg dont le réservoir (bouteille alu) a été entièrement vidé, retourné et rempli à la pompe par grand froid.
Une idée ?
Merci
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : dim. 22 janv., 2017 12:58
par hubreeve
Re bonjour,
Personne n'a une petite piste ?...
Merci
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : dim. 22 janv., 2017 23:16
par Jacquou25
hubreeve a écrit : ven. 20 janv., 2017 14:01
Lpg dont le réservoir (bouteille alu) a été entièrement vidé, retourné et rempli à la pompe par grand froid.
Bonsoir
J'avoue ne pas comprendre le sens de cette phrase :
Lpg : quézako ?? réservoir ?? c'est du gaz ? du gasoil ?
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : lun. 23 janv., 2017 7:28
par jalibo27
Bonjour
LPG = GPL , notre ami a une installation GPL avec bouteille alu
Par contre je ne vois pas ce qu'il peut y avoir
sur les modèles 4000 et 6000 le ventilo se met a pleine vitesse dès que la température dans la cuve à atteint une certaine valeur .
partant de ce constat , peut être un filtre partiellement obstrué ou si absence de filtre le détendeur .
essaie de faire fonctionner plusieurs éléments gaz pour voir si tous fonctionnent correctement ensemble
une faiblesse ou mauvaise combustion pourrait mettre sur la piste.
cordialement JLB
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : lun. 23 janv., 2017 7:51
par Philo 500
Salut,
1 : LPG, c'est bien du propane ?
2 : Effectivement le filtre est peut-être bouché, ou il fait trop froid dans la soute et un peu de condensation gèle, mois de gaz, mois de carburation.
3 : en remplissant par grand froid, tu charge à fond ta bouteille, peut être trop de liquide et pas assez de gaz (à l'époque je mettais mon briquet dans le congel pour y mettre un max de gaz, c'était au siècle dernier....)
4 : Pour me rassurer, moi, j'essaierais avec une bouteille normale,
5 : Ce qui est également possible, ton brûleur faute de bonne combustion va peut être s'encrasser.
Après, je ne suis pas un pro, mais en éliminent une à une certaines causes, on arrive à trouver la panne.
Si cela peut t'aider.
Philippe
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : lun. 23 janv., 2017 8:05
par Fly-49
bonjour
Il me semble que le gpl contient pas mal de butane et en ce moment vu les températures ce gaz ne vaporise pas ou très mal. Plus la bouteille se vide plus c'est le propane qui part et le butane qui se concentre>> ça vaporise encore moins
Même conseil que ci dessus je ferais le test avec une bouteille de propane pur
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : lun. 23 janv., 2017 9:11
par jalibo27
Re
Philo 500 a écrit : lun. 23 janv., 2017 7:51
LPG, c'est bien du propane ?
Non c'est un melange de propane et de butane dans des proportion variable selon la saison
Philo 500 a écrit : lun. 23 janv., 2017 7:51
en remplissant par grand froid, tu charge à fond ta bouteille, peut être trop de liquide et pas assez de gaz
ce n'est pas possible les réservoir ou bouteille GPL / LPG ne peuvent se remplir au delà de 80% de leur capacité nominale
Fly-49 a écrit : lun. 23 janv., 2017 8:05
Il me semble que le gpl contient pas mal de butane et en ce moment vu les températures ce gaz ne vaporise pas ou très mal. Plus la bouteille se vide plus c'est le propane qui part et le butane qui se concentre>> ça vaporise encore moins
Dans le cas de notre ami et comme il l'a spécifié la bouteille a été entièrement vidée et re- remplie donc la quantité de butane n'a pour le moment aucune importance.
La ou il y a plus de probleme avec le GPL qu'avec les autres gaz , c'est la possibilité d’impuretés d'ou la préconisation de monte de filtre haute pression ( avant détendeur )
s'il n'y avait pas de filtre vérifier le détendeur et la propreté des tuyauteries et gicleurs .
PS: notre ami ayant fait je suppose sont plein en Belgique je pense que la bas la proportion de propane surtout en hiver est plus élevée que chez nous en plaine
cordialement JLB
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : lun. 23 janv., 2017 10:34
par gerard férolles
jalibo27 a écrit : lun. 23 janv., 2017 9:11
Re
Dans le cas de notre ami et comme il l'a spécifié la bouteille a été entièrement vidée et re- remplie donc la quantité de butane n'a pour le moment aucune importance.
Bonjour à tous,
Pas forcément Jalibo...
La bouteille a pu être "vidée" du gaz qui se vaporisait (le propane), et le gaz qui ne se vaporisait pas (le butane) est resté au fond de la bouteille...
A chaque plein le "mélange !!!" contient de + en + de butane.
Amicalement
Gérard
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : lun. 23 janv., 2017 11:40
par jalibo27
Re
@ Gérard
hubreeve a écrit : ven. 20 janv., 2017 14:01
le réservoir (bouteille alu) a été entièrement vidé, retourné
donc j'ai supposé qu'il était bien entièrement vide .
de plus en admettant qu'il soit resté du butane il se serait rendu compte à la quantité mise que sa bouteille n'était pas vide, il pourra certainement nous confirmer .
à mon avis le probleme vient d'ailleurs.
cordialement JLB
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : mer. 25 janv., 2017 9:42
par hubreeve
Bonjour les amis,
Merci avant tout pour vos réponses ces pistes de réflexions.
La bouteille a effectivement étée entièrement vidée, le plein de "gpl" fait le 30/12 avec 20,12 l, soit le max que j'ai pu faire comme pour le premier remplissage de cette bouteille.
Il y a en effet en proportion beaucoup plus de propane en période de gel chez nous qu'en France.
En faisant fonctionner tous les feux de la gazinière, pas de problème, même le frigo ne s'éteind pas.
Donc c'est bien le truma qui déconne.
Où y a t-il un endroit qui pourrait être retréci par des impuretés ?
Ou ce serait un problème électronique et là je n'ai pas les connaissances ?
Merci pour votre aide
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : mer. 25 janv., 2017 10:06
par jalibo27
Bonjour
Le fonctionnement des autres appareils a plein débit confirme que ce n'est ni un probleme de gaz ni de detendeur et a mon avis pas plus d'obstruction , le plus petit des passage étant celui du frigo.
reste un probleme électronique mais la je ne serais pas d'un grand secours .
cordialement JLB
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : mer. 25 janv., 2017 10:54
par petugue83
Bonjour
En changeant complètement de piste, vérifier le bon fonctionnement du thermostat
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : mer. 25 janv., 2017 16:37
par luky77
Bonjour, je doit avoir le même chauffage (c.car de 2001) pour le frigo et les brûleurs gaz il y a des injecteurs(gicleur) et ce n'est pas en haute pression
je crois que pour le chauffage il n'y a pas d'injecteur mais s'est un ou deux électrovannes en haute pression,peut être l'encrassement des électrovannes qui ne s'ouvre pas assez ?
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : mer. 25 janv., 2017 17:00
par hubreeve
Rebonjour,
@Petugue, le thermostat semble fonctionner en On/Off càd qu'en montant la t° la chaudière fait ses "clics" et démarre; le ventillo en petite vitesse et ne passe en grande vitesse qu'au bout de très longtemps, environ 1 heure. Que je mette le thermostat sur un petit écart de t° ou au maximum, le fonctionnement ne diffère pas. Comment tester réellement le thermostat ?
@Lucky, où se trouve t-elles et comment voir si encrassées et... comment les décrassées si nécessaires ?
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : mer. 25 janv., 2017 18:57
par petugue83
hubreeve a écrit : mer. 25 janv., 2017 17:00
Rebonjour,
@Petugue, le thermostat semble fonctionner en On/Off càd qu'en montant la t° la chaudière fait ses "clics" et démarre; le ventillo en petite vitesse et ne passe en grande vitesse qu'au bout de très longtemps, environ 1 heure. Que je mette le thermostat sur un petit écart de t° ou au maximum, le fonctionnement ne diffère pas. Comment tester réellement le thermostat ?
Re
Çà je ne sais pas
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : mer. 25 janv., 2017 19:14
par jalibo27
Re
luky77 a écrit : mer. 25 janv., 2017 16:37
pour le frigo et les brûleurs gaz il y a des injecteurs(gicleur) et ce n'est pas en haute pression
je crois que pour le chauffage il n'y a pas d'injecteur mais s'est un ou deux électrovannes en haute pression,
Etant donné la position du detendeur (qui ramene la pression du gaz à 28 / 30 mbar) juste a la sortie des bouteilles ça m'étonnerais qu'il y ai un seul appareil qui fonctionne en haute pression sur un CC.
hubreeve a écrit : mer. 25 janv., 2017 17:00
Comment tester réellement le thermostat ?
Sans l'engin sous le nez et ne le connaissant pas c'est pas facile mais
premier point ,le thermostat est une résistance qu'on fait varier en tournant la molette on doit donc trouver quelque part deux fils ou deux plots entre lesquels la valeur en Ohms varie quand on tourne
Second point la sonde de température est elle aussi une résistance variable , mais à la différence du thermostat elle varie selon la température ambiante .
On peut faire varier sa valeur et la mesurer en la plaçant au chaud ou au froid
le fonctionnement dépend de l'équilibre ou non entre ces deux éléments , si un des deux est HS ça ne marche plus .
cordialement JLB
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : mer. 25 janv., 2017 20:33
par Fly-49
jalibo27 a écrit : mer. 25 janv., 2017 10:06
Bonjour
Le fonctionnement des autres appareils a plein débit confirme que ce n'est ni un probleme de gaz ni de detendeur et a mon avis pas plus d'obstruction , le plus petit des passage étant celui du frigo.
reste un probleme électronique mais la je ne serais pas d'un grand secours .
cordialement JLB
RE
Pas forcément, j'ai eu exactement ce problème il y a deux ans à superbesse, ça marchait bien la première nuit avant qu'on arrive à la station et ensuite avec les températures négatives en milieu de nuit plus de truma. Par contre les brûleurs du réchaud fonctionnaient normalement . J'ai trouvé la cause au retour des dépôt huileux en partie basse de la canalisation qui passait sous le CC ça a du figer avec le froid . Démontage du détendeur et de l'arrivée au truma, un coup de ocmpresseur j'ai chassé environ deux cuillères a soupe de dépôts marron clair, un peu d’acétone dans le tuyau avec une pipette et coup de soufflette ,le tout à deux reprises. Le problème n'est jamais réapparus. Par contre je ne m'explique pas vraiment pourquoi les brûleurs marchaient et pas le truma (sans doute une histoire de débit)
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : mer. 25 janv., 2017 21:47
par jalibo27
Re
Fly-49 a écrit : mer. 25 janv., 2017 20:33
j'ai eu exactement ce problème il y a deux ans à superbesse, ça marchait bien la première nuit avant qu'on arrive à la station et ensuite avec les températures négatives en milieu de nuit plus de truma. Par contre les brûleurs du réchaud fonctionnaient normalement . J'ai trouvé la cause au retour des dépôt huileux en partie basse de la canalisation qui passait sous le CC ça a du figer avec le froid . Démontage du détendeur et de l'arrivée au truma, un coup de ocmpresseur j'ai chassé environ deux cuillères a soupe de dépôts marron clair, un peu d’acétone dans le tuyau avec une pipette et coup de soufflette ,le tout à deux reprises. Le problème n'est jamais réapparus. Par contre je ne m'explique pas vraiment pourquoi les brûleurs marchaient et pas le truma
Je n'avais pas du tout envisagé cette possibilité , donc vérifier ce point avant d'attaquer l'électronique .
on avance, on avance
cordialement JLB
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : ven. 27 janv., 2017 15:56
par luky77
Bonjour, j'ai eu un jour soucis électrovanne chaudière, j'ai été a narbo...acc... de sens il ne mon rien facturé 15 minutes en tout(sympa), un coup de bombe nettoyante je suppose car cela sentait l'aérosol dans le c.car et pour le moment je touche du bois.
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : ven. 27 janv., 2017 16:06
par luky77
les deux électrovannes se trouve devant formant deux petits cube allongés je suppose qu'il doit y en avoir un pour le chauffage et un pour la production d'eau chaude .J'ai aussi mis il y a quelque temps un filtre borel et fait remplacer le détendeur gaz(dépôt huileux). le conseil de chez narb... acc... de sens avant de mettre une bouteille neuve en service bien la purger avant de la mettre en service.
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : sam. 28 janv., 2017 17:32
par papou024
Bonsoir ,
Je suis de l'avis de "luky77" un bon coup de nettoyage des 2 electrovannes et tout devrait rentrer dans l'ordre .
J'ai eu le même probléme au printemps dernier !
Bon courage
Cdlt
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : sam. 28 janv., 2017 23:12
par Jacquou25
luky77 a écrit : ven. 27 janv., 2017 16:06
je suppose qu'il doit y en avoir un pour le chauffage et un pour la production d'eau chaude
Re:
Non : une électrode pour le chauffage niveau 1- les 2 en même temps pour le chauffage plein tube.
les 2 électrodes arrivent dans la chambre de combustion avec chacune une électrode pour un allumage séparé.
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : dim. 29 janv., 2017 8:35
par Michel28
Bonjour
il est possible qu'une des 2 électrovannes soit bloquée ce qui fait ça fonctionne à allure réduite
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : ven. 03 févr., 2017 17:29
par hubreeve
Bonjour,
Après qqs jours d'absence me revoilà.
Je vous remercie tous pour ces pistes : je vais premièrement essayer de purger la conduite et de nettoyer les 2 électrovannes.
N'ayant pas d'accès direct, je dois tourner le truma pour démonter les vannes.
D'abords les conduites d'air pulsé a retirer : je tire, je dévisse, RIEN ne bouge.
Comment les démonter sans casser ?
Merci
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : dim. 05 févr., 2017 18:33
par hubreeve
Rebonjour,
Démontage du ventllo et nettoyage à la brosse à dents + aspirateur : pas très sale.
Demontage électrovannes : pas un soupçon d'huile.
Electrovanne raccordée au gaz hors de sa cuve.
Thermostat d'ambiance est celui-ci :
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=967
Je mets le curseur sur la position supérieure (hiver+eau chaude) et la molette de température sur 30°, soit le maximum. La sonde d'ambiance et le thermostat sont testés et OK.
Le ventilateur air chaud souffle à petite vitesse et +/- 15 sec après, l'électrovanne droite clique s'ouvre et le petit débit s'ouvre.
QUESTIONS :
1. Quand est-ce que l'électrovanne gauche ouvrant le gros débit doit-elle fonctionner et qui ou quoi lui donne l'instruction ?
2. Quand est-ce que le ventilateur air chaud se met en grande vitesse et qui ou quoi lui donne l'instruction ?
Je crois que mon problème - truma ne chauffe ni fort, ni vite - vient de l'une ou des deux de ces causes.
Comment y remédier ?
Merci à tous.
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : dim. 05 févr., 2017 23:29
par Jacquou25
hubreeve a écrit : dim. 05 févr., 2017 18:33
Le ventilateur air chaud souffle à petite vitesse et +/- 15 sec après, l'électrovanne droite clique s'ouvre et le petit débit s'ouvre.
QUESTIONS :
1. Quand est-ce que l'électrovanne gauche ouvrant le gros débit doit-elle fonctionner et qui ou quoi lui donne l'instruction ?
Re:
Il n'y a pas de petit ou gros débit, il est le même dans les 2 électrodes.
L'ouverture de la 2° électrode double le débit tout simplement. Elle est déclenchée (avec l'allumage et la ventilation) par la carte électronique via la sonde .
D'autre part, il est impossible de détecter si l'une des électrodes est bouchée en soufflant de l'air, sauf auparavant en déclenchant électriquement le solénoïde pour provoquer l'ouverture de l'électrode.
Quand j'avais un C3402 avec un usage intensif (plus de 30 nuits au ski/an) et avant l'installation du filtre truma, je ne me posais pas la question, je l'ai systématiquement changé 2 fois et toujours avec réussite.
Je dois d'ailleurs en avoir encore un neuf qui ne me sert plus à rien dans ma réserve.
En résumé ça peut venir dans l'ordre :
- de l'électrovanne
- de la sonde (improbable puisque le chauffage fonctionne, même à 50%)
- de la carte (rare)
- de la connectique ??? un fil détérioré ? pourquoi pas.
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : lun. 06 févr., 2017 9:40
par hubreeve
Rebonjour,
Merci Jacquou pour ce début d'explication.
La deuxième électrode, comme tu l'appelle, fonctionne - car en changeant la solénoïde du coté droit (celle cliquant et se déclenchant après 15 sec) sur la partie gauche de de la vanne, le gaz en sort bien. Donc, les 2 parties de la vanne fonctionnent. Reste à savoir si la solénoïde de gauche n'est pas morte, ce que je mesurerai aujourd'hui.
Je vais également vérifier toutes les connectiques. Je vous tiendrai au courant ce soir.
Bonne journée.
RESOLU Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : lun. 06 févr., 2017 15:55
par hubreeve
RESOLU
Re,
Voilà, après la sortie de la plaque du circuit électronique de la bête, vérification visuelle à la loupe de celle-ci. Pas de trace d'oxydation, pas de composants qui semble détériorés, toutes les soudures sont bonnes.
Nettoyage des parties mâles des connecteurs. Remise en place de la carte.
Coup de WD40 dans toutes les broches de connection. Embrochages de celle-ci en vérifiant que chaque fil y tient bien.
Remise en route du thermostat : démarrage ventilo petite vitesse, électrovanne claque, truma se met en fonctionnement et chauffe lentement... et progressivement j'entends le ventillo prendre de la vitesse. Cela chauffe comme il faut. BINGO
Alors, c'était la dernière hypothèse de Jacquou que je remercie encore au passage, la connectique qui devait avoir probablement un mauvais contact.
Comme quoi c'est parfois une connerie qui provoque un soucis -ici 5 jours au nouvel an a n'avoir que 14° dans le cc- mais il faut des heures de recherche sur internet et ensuite sur le matériel pour pouvoir y remédier.
Je tiens encore à REMERCIER la solidarité, les connaissances partagées, des membres de ce merveilleux forum. Encore longue vie à lui.
Bonne route à tous.
Hub
PS : J'ai potassé tout les sujets sur les Truma du forum, ainsi que ceux ci
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler.htm qui m'ont aidés
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : lun. 06 févr., 2017 17:10
par gerard férolles
Bonjour à tous,
hubreeve,
Nous partageons tous ton contentement et apprécions ton MERCI,
Peux-tu modifier le titre de ton post (il n'y a que toi qui peux le faire , cliquer sur l'icône petit-crayon en haut à droite du message) en le complétant par "RESOLU",
ça aide ceux qui auront un problème identique en ciblant par priorité ceux qui sont solutionnés.
Bonnes ballades en CC
Re: Truma C3402 chauffe très lentement
Publié : lun. 06 févr., 2017 17:41
par hubreeve
Voilà, je voulais le faire mais ne savait pas comment. Merci pr les explications.