Page 1 sur 1

remplacement cheminée de toit

Publié : ven. 12 sept., 2014 17:44
par ghost34
bonjour
je souhaiterais remplacer la cheminée de toit de mon chauffage Truma par une cheminée ventouse
y a t il des contre indications
Merci

Re: remplacement cheminée de toit

Publié : ven. 12 sept., 2014 18:50
par rémy
bonjour ,

quel modèle de truma ?

Re: remplacement cheminée de toit

Publié : lun. 15 sept., 2014 10:18
par rémy
re:

ci-joint le lien truma pour l'installation du 3002 : http://www.truma.com/fr/fr/heating/acce ... ystems.php

je ne sais pas si ce modèle accepte la cheminée ventouse !!

Re: remplacement cheminée de toit

Publié : lun. 15 sept., 2014 11:45
par ghost34
Merci pour la doc

Re: remplacement cheminée de toit

Publié : lun. 15 sept., 2014 12:23
par rémy
re:

extrait de la doc truma
Comment le tuyau d’évacuation doit-il être placé et que faut-il prendre en compte en ce qui concerne l’évacuation des gaz d’échappement ?

Les tuyaux d’évacuation doivent toujours être placés vers le haut par rapport à la cheminée. Si les gaz d’échappement de votre Trumatic S circulent encore dans un tuyau en aluminium, vous devez absolument remplacer ce dernier par un tuyau en acier spécial.
Si vous retirez la façade de votre chauffage, vous pouvez voir une petite partie du tuyau d’évacuation. Si le tuyau d’évacuation est muni d’un enroulement, c’est qu’il est en acier spécial. S’il n’est pas doté d’un enroulement, mais seulement de petites rainures, c’est qu’il est en aluminium et il doit être remplacé. Le remplacement ne doit être effectué que par un technicien spécialisé (p. ex. un technicien du service à la clientèle de Truma).