Page 1 sur 1

Re: douche froide puis chaude?

Publié : mar. 26 août, 2014 18:35
par gerard férolles
globescout a écrit :bonjour depuis quelques jours j ai remarquè un phenomene bizarre quand je prend une douche j ai de l eau fort chaude puis eau tiede sans toucher le mitigeur? quel est le probleme? est ce le mitigeur ? car les autre robinets cuisine evier sdb fonctionne tres bien? merci a plus j marc
Bonjour à tous,

J'ai le même problème mais je fais avec...
(il y a des jours sans et des jours avec, mais les jours sans... faut faire avec !).

J'ai fait changer (sous garantie) le mitigeur. Aucun effet, bien que vu la rapidité avec laquelle ce fut fait je reste persuadé que le concessionnaire m'a roulé dans la farine !

Quoi qu'il en soit, je me suis fait une raison.
Ce phénomène est plus accentué en hiver (quand le différentiel entre eau froide et eau chaude est important) et l'été quand on chauffe l'eau au maxi (70°).

Je m'explique les choses ainsi (bien suivre mon raisonnement qui n'est pas évident) :

Chez moi, les tuyaux de la douche sont inaccessibles car cachés entre 2 cloisons et le double-plancher, je pense qu'ils sont serrés l'un contre l'autre,
de ce fait, ils échangent leurs températures qui tendent à s'équilibrer (l'eau chaude refroidit et l'eau froide se réchauffe),
quand on ouvre l'eau après un bon moment d'arrêt (10-20 secondes), l'eau arrive moins chaude que le réglage du mitigeur le souhaite (puisque le tuyau d'eau froide a refroidi le tuyau d'eau chaude) donc le mitigeur priorise l'eau chaude... ça brule, puis le mitigeur se rend compte que l'eau est trop chaude : il priorise cette fois-ci l'eau froide, etc... le mouvement perpétuel est né !
Si on prend sa douche sans chercher à économiser l'eau - donc en laissant couler en permanence- il y a moins d'échange de température entre les tuyaux et c'est bon !

Mon épouse n'a jamais ce problème car ça coule en permanence, mais comme c'est moi qui remplit... alors je me brule.

J'essaie dans la mesure du possible à ne pas chauffer le matin à 70°.

Ami calmant

Re: douche froide puis chaude?

Publié : mar. 26 août, 2014 20:00
par Herve5
globescout a écrit :bonjour depuis quelques jours j ai remarquè un phenomene bizarre quand je prend une douche j ai de l eau fort chaude puis eau tiede sans toucher le mitigeur?
Elle redevient bien chaude ensuite? Parce que ce pourrait être aussi simplement l'épuisement du ballon d'eau chaude après une douche particulièrement longue, par exemple...

Re: mitigeur douche

Publié : sam. 30 août, 2014 10:53
par rémy
bonjour ,

le boiler n'a pas une grande réserve d'eau chaude , au fur et à mesure que vous tirer de l'eau chaude , le boiler se rempli d'eau froide..........

Re: douche froide puis chaude?

Publié : sam. 30 août, 2014 12:03
par petugue83
Re

Fusionné les deux sujets identiques qui étaient dans deux rubriques différentes

Re: mitigeur douche

Publié : sam. 30 août, 2014 18:10
par gerard férolles
rémy a écrit :bonjour ,

le boiler n'a pas une grande réserve d'eau chaude , au fur et à mesure que vous tirer de l'eau chaude , le boiler se rempli d'eau froide..........
Bonjour à tous,

Pas du tout,
le matin nous allumons le bouilleur dès notre réveil, nous rangeons le lit, déjeunons puis éteignons le bouilleur; ensuite on prend la douche.
Le phénomène se produit (du moins pour mon cas) lorsque l'eau ne coule plus depuis un petit moment. Quand on arrose à nouveau, l'eau est très chaude puis revient ensuite à une température acceptable. Et le cycle recommence.

Voir plus haut comment je comprends les choses...

Ami calmant