BOILER BS10 - Sortie par vidange haute

Publié : mar. 01 janv., 2013 16:48
par PATOU&VERO
Bonjour,

Nouveau de quelques mois sur ce forum. Bonjour à tous et Toutes.
Nous sommes sur un Pilote First 62...

J'ai cherché à résoudre mon problème de chauffe-Eau sur ce forum, puisqu'il ressemble à des échanges déjà résolus sur ce sujet...mais en vain!
BOILER BS10
Les faits :
Ma pompe fonctionne normalement
L'eau sort par le tuyau de vidange partie haute du Boiler
J'ai de l'eau "chaude" sur la salle de bain arrière du CC
Je n'ai pas d'eau "chaude" au robinet de cuisine.(même si je bouche le tuyau de vidange)
Mon action : J'ai changé le Y en partie haute du Boiler qui fait la liaison entre la cuve, la vidange et le tuyau d'eau chaude => Pas de résultat.

Est-ce un problème de surpression sur le réseau "Chaud" dû à un bouchage de mon tuyau vers cuisine?( pas trés accessible au démontage...)
Avez-vous rencontrer ce problème...

Merci de vos échanges
Bien amicalement :fle

Re: BOILER BS10 - Sortie par vidange haute

Publié : mar. 01 janv., 2013 17:49
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Patou et Vero.
J'ai déplacé votre question dans le bon sujet pour plus de facilité.
J'espère que les spécialistes vont venir à votre secours ;)
Philippe

Re: BOILER BS10 - Sortie par vidange haute

Publié : mar. 01 janv., 2013 19:26
par clauder
Bonsoir

pour vérification des bouchages ,une possibilité est d'ouvrir les robinets et de souffler de l'air très doucement dans la tuyauterie de départ et de vérifier si il y a un souffle aux robinets ; refermer celui de la salle a moitié puisque la ça parait normal . Mais prudemment pour ne pas monter trop haut en pression .

Re: BOILER BS10 - Sortie par vidange haute

Publié : mer. 02 janv., 2013 7:08
par JeanFlo31
Bonjour et bienvenue parmi nous

Re: BOILER BS10 - Sortie par vidange haute

Publié : mer. 02 janv., 2013 13:33
par PATOU&VERO
clauder a écrit :Bonsoir

pour vérification des bouchages ,une possibilité est d'ouvrir les robinets et de souffler de l'air très doucement dans la tuyauterie de départ et de vérifier si il y a un souffle aux robinets ; refermer celui de la salle a moitié puisque la ça parait normal . Mais prudemment pour ne pas monter trop haut en pression .

Bonjour et bonne année pour cette année 2013!(j'ai oublier sur mom message du 1er janvier!)
Merci pour cette info, j'ai démonté mon robinet soufflé dans le tuyau = la situation est redevenue normale pour ce qui est de l'arrivée d'eau chaude en cuisine.
Le Problème du trop plein de mon boiler ne s'est pas résolu avec celà.
Je me demande si ma pompe ne s'arrête pas en surpression, ce qui fait que le trou calibré du Y laisse s'échapper l'eau.
Existe-t-il un réglage de la pression sur les pompes?
Je vais ouvrir le coffre pour voir ce que c'est comme pompe...
Patou

Re: BOILER BS10 - Sortie par vidange haute

Publié : mer. 02 janv., 2013 21:31
par PATOU&VERO
Le probléme est RESOLU.

Il manquait un petit bouchon caoutchouc sur la sortie de sécurité du Y en question. Il était pas livré avec la pièce - Dommage.
Il a dû s'évacuer vers la sortie à la remise en eau aprés hivenage - par les "coups de bélier"
Ca remarche

Bonne nuit!