Page 1 sur 1

Pas d'etincelle au boiler

Publié : dim. 02 oct., 2011 23:29
par Afghane
Bonsoir
En voulant mettre en route mon boiler ce soir j'ai constaté qu'il ne
s'allumait pas. J'entends bien l’électrovanne claquait, le gaz arrive bien.
Le problème c'est qu'il n'y a pas d’étincelle au niveau de la bougie.
Il y a bien du 12 v au niveau du fusible qui est en bon état.
Bougie ou carte qui déconne ?

Re: Pas d'etincelle au boiler

Publié : lun. 03 oct., 2011 7:21
par Stephane81
Bonjour
tu n'entends pas le piezzo c'est cela?
Fusible sur la carte ok! tu as pas un faux contact sur la carte ?
bonne journée

Re: Pas d'etincelle au boiler

Publié : lun. 10 oct., 2011 15:10
par Afghane
Bonjour
je viens d'aller voir un réparateur télé pour la carte électronique,
il va me commander un transistor (c106d1) qui commande le transfo HT
et un ci (lm324) et les changer sur la carte le tous pour 20 €. la carte
vaut 185€ chez la maison qui roule, (236€ chez NA et forcement à changer !!!)
La réparation vaut peut être la chandelle ?
Je vous tiens au courant.

Re: Pas d'etincelle au boiler

Publié : jeu. 20 oct., 2011 21:36
par Afghane
Bonsoir
Voila la carte est réparée (changer un transistor et un ci) pour 10€.
Le boiler est remonté et les premiers essais sont concluants.
Je pars ce WE donc je vais pouvoir confirmer la réparation.
15 j d'attente mais ça valait le coup, comme je disais plus haut,
chez NA il fallait changer la carte pour 236€ + la MO et chez la Maison
qui roule 200€ la carte rendu chez moi.