Publié : mar. 08 juin, 2010 18:59
par chandiflol
Comment nettoyer le brûleur d'un trumatic 3002 SL? Est-ce qu'un coup de soufflette par dessous suffirait ou bien faut-il démonter l'ensemble?
Par ailleurs, mon boiler truma BS 10 se désamorce. en fait le circuit d'eau chaude se désamorce beaucoup plus vite que celui d'eau froide. La vanne de vidange semble bonne (encore que...) Pompe immergée changée dernièrement.
les 2 problèmes sont récents. Vu l'âge du CC (intégral Hymer 550 sur peugeot J5 de 1989) moins je passe chez le spécialiste mieux ça vaut.

Merci de vos conseils et astuces.

Chandiflol.

Re: chauffage truma 3002 et boiler BS 10

Publié : mar. 08 juin, 2010 21:37
par diamant/emeraude
Bonsoir Chandiflol

Pour ton truma regarde sur la page des docs vers le bas à droite : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on-cc.html
et juste en dessous pour le BS10

bonne lecture

Re: chauffage truma 3002 et boiler BS 10

Publié : dim. 13 juin, 2010 16:34
par chandiflol
Bonjour,
J'ai trouvé pour le circuit d'eau chaude. En sortie du boiler, le tuyau rouge arrive sur un T qui dessert la salle de bain et un tuyau relié au plancher du CC et évacuant au dehors. Sur ce tuyau, un clapet anti retour, flèche vers boiler, mais pas de vanne de sécurité vidange, celle-ci étant à l'opposé de la cellule. Ce clapet anti retour remplacé par un bouchon maison et tout fonctionne à nouveau. Utilité de ce clapet?? peut-on supprimer cette branche du T?
Votre avis me serait précieux.
Merci à vous. (Doc téléchargées, on se sait jamais)