sur mon profilé eriba 585 de 2006, j'ai remarqué il y a qq semaines que le chauffe eau se vidait tout seul dans la cuve d'eau propre, jai agité la pompe et ça a semblé aller mieux...jusqu'à récemment, ou j'ai vu ce maudit chauffe eau se vider dans le wc par la chasse d'eau, et je me demande si ça ne vide que le chauffe eau!(le cc est chez fiat pour un pb de code clé)vous voyez, tout va bien ...alors svp, donnez moi votre avis. Merci à tous
Re: chauffe eau dans chasse d'eau
Publié : ven. 04 sept., 2009 21:04
par duplay
précision : ça coule dans le wc dès qu'on ouvre un robinet, et moins fort tant que le chauffe eau n'est pas vide.il doit y avoir une vanne qui ne ferme pas, mais ou se trouve-t-elle ?
Re: chauffe eau dans chasse d'eau
Publié : sam. 05 sept., 2009 10:00
par spondee29
duplay a écrit :bonjour, bonnes vacances ou bon retour
sur mon profilé eriba 585 de 2006, j'ai remarqué il y a qq semaines que le chauffe eau se vidait tout seul dans la cuve d'eau propre, jai agité la pompe et ça a semblé aller mieux...jusqu'à récemment, ou j'ai vu ce maudit chauffe eau se vider dans le wc par la chasse d'eau, et je me demande si ça ne vide que le chauffe eau!(le cc est chez fiat pour un pb de code clé)vous voyez, tout va bien ...alors svp, donnez moi votre avis. Merci à tous
bonjour a tout hasar je vais peut être dire une bétise ne serait ce pas le clapet antiretour
par contre bienvenue au club pour le probléme de code clé il vas aller chez fiat aussi
Re: chauffe eau dans chasse d'eau
Publié : dim. 06 sept., 2009 12:15
par duplay
merci spondee 29 pour ton effort
je pense avoir résolu mon problème avec la chasse d'eau :pour ceux que ça interressera peut-être un jour (je ne le souhaite à personne bien sûr), l'électrovanne se trouve entre la cuvette de wc et la cassette, on l'aperçoit +/- selon la position de la cuvette ; il faut enlever 5 pieces plastique du plafond du casier en s'aidant d'un miroir (10 vis), soulever et renverser la cuvette, et la vanne s'enlève facilement
apparemment, elle n'était qu'entartrée et elle remarche
par contre l'eau du chauffe eau a tj tendance à revenir dans la cuve d'eau propre, je me demande si c'est uniquement la pompe qui empêche çà, et si on peut démonter la pompe , chauffe eau plein sans que ça coule fort, si qqn pouvait controler, ça serait très aimable
cordialement
Re: chauffe eau dans chasse d'eau
Publié : dim. 11 oct., 2009 11:46
par magictoad
salut,
desolé, pour le retard, j'ai vu que tu m'avais solicité mais je viens juste de voir ton message...
pour ce qui est de la pompe, normalement, tu peux la demonter quand elle est hors tension (arrete la simplement sur le panneau de controle)....pense juste à mettre une bassine en dessous et à garder tes tuyaux en l'air...
c'est bizarre cette histoire de cuve qui se vide dans ta reserve propre....es tu sur que c'est bien dans cette reserve qu'elle se revide et non pas dans ton cc (parfois peu visible sous un fond de placard ou autre)ou par terre directement.....pour vider ta cuve, tu as un systeme: un petit boitier noir avec bouton rouge (ou bleu selon les versions)...celui qui sert aussi de protection hors gel....
....dis nous exactement à quel moment et en utilisant quoi ta cuve se vide....
Re: chauffe eau dans chasse d'eau
Publié : lun. 26 oct., 2009 17:44
par duplay
bonjour magictoad et merci pour ta réponse je vais essayer de m'expliquer clairement : je fais remplir mon chauffe eau (on doit peut être dire "boiler"?) en ouvrant les robinets d'eau chaude. 1 ou 2 heures après je veux tirer de l'eau chaude et ça bouillonne comme qd le boiler est vide. je le fais donc reremplir, et bien sûr l'eau n'est pas chaude . a ce moment, si je tire la pompe immergée dans le bac d'eau propre, ça goutte à son extrémité.Si je débranche le tuyau de la pompe, ça coule à plein tuyau jusqu'à ce que le boiler soit vide.j'aimerais savoir si ce dernier fait est normal, ce qui signifierait que la pompe est le seul obstacle à ce retour d'ou cette fuite si elle n'est plus très étanche....ou bien y at-il une vanne ou un clapet empêchant l'eau qui est entrée dans le boiler d'en ressortir autrement que par les robinets ou le bouton rouge ? (et c'est cette vanne qui serait défectueuse) (Là je mettrais bien un smiley mais je ne sais pas faire)
bon courage et merci d'avance
daniel
Re: chauffe eau dans chasse d'eau
Publié : mar. 27 oct., 2009 10:47
par magictoad
salut,
je comprend mieux....c'est un coup classique.....ton boiler n'est pas equipé de clapet antiretour, et ta pompe non plus....ducoup, des que ton boiler ne sent plus de pression, il se revide...
le plus simple et le moins couteux est d'installer un clapet antiretour au plus pres de ta pompe.....et non pas de ton boiler...
....avec ça, plus de soucis....
Re: chauffe eau dans chasse d'eau
Publié : mar. 27 oct., 2009 18:04
par gerard férolles
Bjr à tous,
c'est le principe des vases communicants...
je pense que les pompes (même immergées) sont équipées d'un clapet anti-retour, sinon dès l'arrêt et pour peu que la destination sera située plus haut que la pompe : retour à l'envoyeur ! à quoi servirait une pompe ?
a mon avis la pompe n'est plus étanche, il faut la vérifier, la nettoyer (tartre problable) et éventuellement la remplacer.
bon courage,
Ami calmant.
Re: chauffe eau dans chasse d'eau
Publié : mar. 27 oct., 2009 18:41
par magictoad
salut,
pour repondre, les pompes immergées ne sont que tres rarement equipé de clapet anti retour....contrairement au pompes automatiques à membrane...
...si le boiler de notre ami ne se deversait pas auparavant, je pense comme toi qu'il avait un clapet mais qui est mort ou bloqué par du calcaire.....mais si la pompe marche toujours, mieux vaut juste remettre un clapet anti retour...j'ai payé le mien 8 euros avec filtre...
Re: chauffe eau dans chasse d'eau
Publié : mar. 27 oct., 2009 19:09
par duplay
j'ai tout compris, merci...P... de tatre !
allez, un petit coup de vinaigre dans tout ça et on verra
bon bricolage et bonnes balades