Nouvel arrivant , on vous souhaite la bienvenue en passant par la rubrique Présentation Merci d'avance ! --------- Rappel pour le BONJOUR :
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération !

Infos :
Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers , les liens sont au dessous .

logo site

  • RSS : rss du forum ( utilisez slick rss avec chrome , avec firefox vous avez : Feedbro RSS 30 sujets affichés)

  • affichage statistiques dans accès rapide ( barre en haut gauche ) : epingle

  • mes messages
  • Nouveaux messages
  • messages non lus
  • sujets sans réponse
  • Membres

  • si vous désirez voir des docs sur le site , lorsque vous avez une doc de campingcar , faites la moi parvenir .
  • N'oubliez pas de demander votre autocollant .

Problème de givre sur bouteille propane


utilisation du gaz en campingcar

Modérateurs : Dalton, petugue83, bleusideral



Avatar de l’utilisateur
duc
grand routard
grand routard
Messages : 2940
Inscription : sam. 30 août, 2008 20:35
votre campingcar : Eura 635 VB
Localisation : Aschaffenburg / Allemagne

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par duc »

Bonjour,

par grands froid, il est possible que c´est le détendeur qui est gelé.
Truma commercialise une cartouche chauffante 12 V ( EISEX) pour parer a ce problème.

http://www.frankana.de/Wasser-%7C-Gas/G ... F988E96FA7

Les inverseurs DuoConfort et DuoControl de TRUMA sont déja prééquipés ainsi que sur le tableau d´affichage.

Cordialement,

duc
si vous me répondez, faites le avec courtoisie et soyez indulgent avec mes fautes d´orthographes, merci...
yvan30
grand routard
grand routard
Messages : 443
Inscription : mar. 20 févr., 2007 21:41
prénom : yvan
votre campingcar : Dethleffs just 90 T 7052 DBM
Ville : Bagnols
Localisation : gard

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par yvan30 »

Bonjour
En cause de l’arrêt du chauffage peu être un problème du à l’hydrate de propane (pour faire simple de l'eau emprisonnée dans un treillis de molécule de gaz).
Cette eau va geler dans le détendeur et bloquer la circulation du gaz.
Lorsque le chauffage s’arrête en réchauffant le détendeur (chiffon trempé dans l'eau bouillante) l'eau redevient liquide et cela doit repartir.
Ni prendre, ni emprunter mais partager la route
Dethleffs just 90 T 7052 DBM, TomTom One XL Europ
Avatar de l’utilisateur
René & Odile
grand routard
grand routard
Messages : 451
Inscription : jeu. 24 août, 2006 19:15
Localisation : Finistère Nord

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par René & Odile »

:c Bonjour à vous tous !
Si vous avez regardé un couvreur faire de l'étanchéité avec des rouleaux bitumineux en hivers, vous verrez que ses bouteilles de Propane sont très givrées et ne l'empêche pas de travailler.
Plus il fait froid et plus vous avez un gros débit et plus votre bouteille givre.
Pour le problèle du CC, je pense que le problème vient du détendeur.
Pour l'utilisation du propane ou du butane sur un appareil j'ai lu que seul le changement du détendeur était necessaire.
Amicale des Lévriers de Pleyber Christ
Capucine Adriatik 660 SP - Navman ICN 510
newjersey
nouvel inscrit
nouvel inscrit
Messages : 12
Inscription : jeu. 19 juil., 2012 22:55
votre campingcar : peugeot J5
Localisation : le mans (72)

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par newjersey »

Merci à toutes et à tous pour vos conseils et vos expériences.
A très bientôt.
Cordialement
Avatar de l’utilisateur
gerard férolles
grand routard
grand routard
Messages : 4726
Inscription : sam. 09 mai, 2009 16:52
votre campingcar : LAIKA rexosline600
Localisation : Seine et Marne

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par gerard férolles »

Bruno God a écrit :Bonjour,

Que la bouteille givre en partie à l'extérieur par -5°, c'est normal, ça indique la quantité de gaz restant dans la bouteille. Mais es tu sur que c'est une propane et non pas une butane? Car le butane se fige par température négative mais pas le propane.
Bonjour à tous,

En panne de gaz ces derniers jours, la bouteille en service (la dernière) était givrée sur toute sa moitié basse... ça n'indique donc pas la quantité de gaz restante !

C'est la première fois en 15 ans que je me fais avoir en oubliant de remplacer une bouteille vide, et de se retrouver en panne totale ! Heureusement, la panne est intervenue un après-midi en semaine, j'ai pu les remplacer (2 bouteilles) rapidement.

Ami calmant
Je viens d'apprendre que les efforts sont payants.
Déjà que je n'avais pas trop envie d'en faire...

CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko(quin)
Avatar de l’utilisateur
Autostar81
grand routard
grand routard
Messages : 1266
Inscription : mar. 30 déc., 2008 21:57
prénom : wxc
votre campingcar : Autostar I 730 LCA Passion
Ville : yzq
Localisation : 81

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par Autostar81 »

Bsr newjersey,

J'arrive un peu après "la bataille" ; je viens de lire les différents posts et vous confirme tout ce que Daniel FAUQUET a écrit et démontré. Suivez ses conseils et vous devriez pouvoir vous sortir de ce mauvais pas.
Juste pour apporter de l'eau (pas de la glace ...) à son moulin, sachez que nous allons régulièrement aux sports d'hiver en camping-car depuis les années 80, et parfois avec des températures très, très froides ; je me souviens d'un - 19°C d'il y a qq années fin Janvier : jamais eu une seule défaillance du chauffage (du coup je touche du bois ...). Vive le propane !
Juste un conseil pour vos investigations : procédez méthodiquement, de la bouteille vers votre chauffage, "step by step" (étape par étape) et assurez-vous qu'après chaque vérification, vous avez bien du gaz.
Ensuite, n'oubliez surtout pas de vérifier qu'il n'y a pas de fuite : eau savonneuse.
Bon courage.
En Autostar ...je roule peinard !
GEGECAL
grand routard
grand routard
Messages : 270
Inscription : sam. 31 mars, 2012 20:44
votre campingcar : RAPIDO
Localisation : rhone alpes

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par GEGECAL »

Bonjour à tous
J'ai actuellement un problème de permutation auto sur le duoconfort, je l'ai démonté et by passé , et le fonctionnement direct une bouteille sur le détendeur fonctionne bien.Après examen , je constate la présence d'un dépot huileux sur la sortie du duoconfort
je vais donc utiliser l'eau écarlate assortie de quelques souflage modéré pour le nettoyer.Et j'en profite pour remercier l'auteur de cette excellente info.
Les problèmes de givrage extérieur sont uniquement dûs au phénomème de détente du gaz , ce n'est pas une anomalie
et ils ne sont pas la cause de dysfonctionnement.D'ailleurs il n'y a qu'a regarder les stations de détente de gaz naturel recouverte entiérement quelque fois par de la glace.
il faut combattre cette idée absurde que la gaz butane ou propane gèle
Simplement leur pression chute à zéro au dela d'une certaine température négative - 42 pour le propane et beaucoup moins pour le butane.Je crois que les bouteilles en acier sont de plus en plus dégueulasses à l'intérieur et la cause de nombreux problèmes.
CORDIALEMENT
gg

voir la courbe tension de vapeur fournie par PETUGUES
GEGECAL
grand routard
grand routard
Messages : 270
Inscription : sam. 31 mars, 2012 20:44
votre campingcar : RAPIDO
Localisation : rhone alpes

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par GEGECAL »

Bonjour à tous et à toutes
Confronté au mêmes problèmes de manque de débit avec le détendeur Secumotion , j'ai pratiqué une autopsie sur celui ci pour en avoir le coeur net.j'ai découpé proprement les 2 chapeaux de chaque chambre .
J'ai constaté la présence d'un léger dépot d'huile qui en aucun cas n'obturait les clapets siège du détendeur
Il s'agit d'un détendeur à double détente avec sur une chambre une membrane et un ressort de consigne(plus de compression sur ce premier étage de détente ) avec une petite vis de réglage qui permet de comprimer le ressort plus ou moins , et un ensemble clapet siège actionné par la membrane .Le diamètre du siège est d'environ 2mm
en face l'autre chambre constitue le second étage de détente avec un ressort plus mou , et un diamètre de siège de 3mm et la même petite vis de réglage de compression du ressort freinée aussi par du vernis.
pour avoir une certaine expérience de ce matériel, je constate que l'état de surface des 2 clapets est très marqué , le premier étage est même déformé , seulement après 2ans de service.La qualité de ce détendeur est médiocre.
je reste persuadé que la majorité des ennuis rencontrés sur ce type de détendeur provient de la mauvaise qualité des pièces
Affaissement des compression de ressorts non fiable dans le temps , des qualités de matéraux de clapets sièges non adaptés
je ne crois pas du tout au bouchage par des dépots d'huile et autres poussières.
BIEN AMICALEMENT
gg
yvan30
grand routard
grand routard
Messages : 443
Inscription : mar. 20 févr., 2007 21:41
prénom : yvan
votre campingcar : Dethleffs just 90 T 7052 DBM
Ville : Bagnols
Localisation : gard

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par yvan30 »

Bonjour
yvan30 a écrit :Bonjour
En cause de l’arrêt du chauffage peu être un problème du à l’hydrate de propane (pour faire simple de l'eau emprisonnée dans un treillis de molécule de gaz).
Cette eau va geler dans le détendeur et bloquer la circulation du gaz.
Lorsque le chauffage s’arrête en réchauffant le détendeur (chiffon trempé dans l'eau bouillante) l'eau redevient liquide et cela doit repartir.
Comme me viens de me le faire remarquer davy sur le forum CC info j'ai dit une bêtise :
ce n'est pas de l'eau emprisonnée dans un treillis de molécule de gaz, mais l'inverse
une molécule de gaz emprisonnée dans un treillis de molécule d'eau.
Ni prendre, ni emprunter mais partager la route
Dethleffs just 90 T 7052 DBM, TomTom One XL Europ
Avatar de l’utilisateur
alainvc
grand routard
grand routard
Messages : 220
Inscription : mer. 03 sept., 2014 10:34
votre campingcar : CI XTil Model S 2013
Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par alainvc »

yvan30 a écrit :Bonjour
yvan30 a écrit :Bonjour
En cause de l’arrêt du chauffage peu être un problème du à l’hydrate de propane (pour faire simple de l'eau emprisonnée dans un treillis de molécule de gaz).
Cette eau va geler dans le détendeur et bloquer la circulation du gaz.
Lorsque le chauffage s’arrête en réchauffant le détendeur (chiffon trempé dans l'eau bouillante) l'eau redevient liquide et cela doit repartir.
Comme me viens de me le faire remarquer davy sur le forum CC info j'ai dit une bêtise :
ce n'est pas de l'eau emprisonnée dans un treillis de molécule de gaz, mais l'inverse
une molécule de gaz emprisonnée dans un treillis de molécule d'eau.
Bonjour !

Absolument d'accord ! Ce problème (appelé givrage) est très connu des plongeurs en eaux froides (< 5°C). La vapeur d'eau contenue dans l'air comprimé gèle lors de la détente de l'air (200 bar -> 10 bar). C'est en général dû à la qualité de l'air comprimé dans les bouteilles et donc, par analogie avec le cas cité plus haut, du gaz...
Alain
"Je hais la prudence, elle ne nous amène à rien" - "Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage" [Jacques Brel]
bigot marcel
grand routard
grand routard
Messages : 113
Inscription : jeu. 30 avr., 2009 17:11
prénom : Marcel
votre campingcar : Mclouis
Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Localisation : Coucy-le-Chateau 02380 Aisne

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par bigot marcel »

Bonjour à tous.

Il faut mettre un détendeur plus puissant, du fait de ton changement de chauffage.

Marcel
GEGECAL
grand routard
grand routard
Messages : 270
Inscription : sam. 31 mars, 2012 20:44
votre campingcar : RAPIDO
Localisation : rhone alpes

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par GEGECAL »

bonjour à toutes et à tous
un test rapide du détendeur, en allumant progressivement des consommations donc des débits de plus en plus important
par exemple le frigo 1 feux gazinière puis 2
et en dernier le chauffage TRUMA gros consommateur
si ce dernier se met en sécurité, vraisemblablement le détendeur fonctionne mais n'accepte plus le débit, il est à remplacer
son clapet siège est encrassé , détérioré, ou sa membrane cuite et poreuse.
GEGECAL
grand routard
grand routard
Messages : 270
Inscription : sam. 31 mars, 2012 20:44
votre campingcar : RAPIDO
Localisation : rhone alpes

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par GEGECAL »

re bonjour
encore une observation, comme le dit le dernier intervenant les caractéristiques de débit du détendeur sont devenus insuffisantes pour ce nouveau chauffage
gg
GEGECAL
grand routard
grand routard
Messages : 270
Inscription : sam. 31 mars, 2012 20:44
votre campingcar : RAPIDO
Localisation : rhone alpes

Re: Problème de givre sur bouteille propane

Message non lu par GEGECAL »

problèmes de givre extérieur tout à fait normal, très bien expliqué par les intervenants précédents et ce n'est pas le givrage et le gel qui empêche vos installations de fonctionner mais une baisse de pression dans vos réservoirs par temps froid. Cette chute de pression varie selon les proportions de propane dans le butane
Au delà d'une certaine température négative la pression chute a zéro dans vos réservoirs
plus la proportion de propane est élevée , plus ce seuil de chute de pression est bas
la présence d'un mano confirmerait ceci.
il se peut toutefois que la détente du gaz (principe du frigo)avec un débit important et des passages de gaz liquide provoque une obstruction du détendeur , il faut alors installer un réchauffeur vaporisateur.
il y a cette installation sur les voitures équipées GPL parce qu'il y a aussi présence d'air dans le mélange.
gg bonne route